全部评论(6条)
-
- rgdzml4604 2008-05-23 00:00:00
- 11000/380=28.94,再加上安全系数1.2-1.5左右。所以用额定电流为40A的接触器比较合适。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 张子娟0 2008-05-23 00:00:00
- 电压等级。。。。
-
赞(19)
回复(0)
-
- 许我_半世流离 2008-05-23 00:00:00
- 大于23A就行
-
赞(15)
回复(0)
-
- 剪贴ALL 2008-05-23 00:00:00
- 选40A正确。
-
赞(8)
回复(0)
-
- OliviaWANG月 2008-05-24 00:00:00
- CJX2--25,楼上的回答我支持,因为我也选择了2的,也是正泰的
-
赞(16)
回复(0)
-
- 鑫蕊76 2017-09-06 18:29:10
- 巴掌大的。 哈哈开个玩笑。 我选用的是:CJX2--25 就可以了(2)。CHNT 正泰的 手册标准数据哦。 当然CJX2--25 是说明书中的Z低标准,也有人习惯用大一些的可以选用CJX2--32 (32A)如果要配套使用NR2系列的热过载继电器(直接挂接安装),必需使用CJX2--32型 不同的系列的接触器额定电流的分级可能不一样,但是只要比电机的额定电流大一些就行了,具体可以在购买时查看接触器说明书就可以了。
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
- 水泵电机 11KW
2008-05-22 02:39:07
1193
6
- 三相2.2千瓦电机要多大接触器
2017-01-05 13:48:53
1236
2
- 三相交流同步电动机与三相交流异步电动机的区别
2011-10-21 10:07:59
431
3
- 三相交流异步电动机的转动原理?
- 精简... 精简 展开
2010-06-08 15:28:01
356
4
- 三相交流异步电动机的调速方法
2011-09-13 04:46:39
256
4
- 11kw的电机要用多大的空开、接触器
2016-11-22 08:47:51
241
1
- 10kw电伴热用多大交流接触器
2018-12-08 04:37:38
419
0
- 测三相交流异步电动机电流,电流表的接法!
- 现在有一个电流表,是不是直接串在一相绕组上就可以了?
2010-12-08 02:44:30
315
3
- 三相交流异步电动机变频器的工作原理是什么
2011-01-04 01:12:17
233
3
- 如何选用交流接触器和热继电器
- 三相异步电动机,三角接法,380V电源、额定功率7.5KW、额定电流1、功率因数0.78.不经常启动,几天才启动一次,每次工作一小时左右。请问应该选择什么样的交流接触器和热继电器。 满意答案追加分
2012-03-26 14:01:02
253
3
- 11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?
- 选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
2012-02-20 23:33:14
2405
2
- 11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器
- 怎么配线和开关接触器以及热继
2010-11-23 06:04:43
1237
5
- 三相交流换向器异步电动机的调速原理是怎样的
2017-09-19 12:37:22
479
1
- 三相交流接触器断电切换时间是多少?
- 两个三相交流接触器搭接出二选一的供电电路,当主电路断电后转为备用点供电,请问这个断电切换时间是多少?多谢!
2011-11-25 08:55:59
446
2
- 三厢电的,15kw的电机需要多大的空开,多大的交流接触器
2011-09-18 04:16:38
332
3
- 三相异步电动机分类
2014-05-07 12:16:29
264
2
- 40A电流需要多大交流接触器
2016-09-20 17:04:55
448
1
- 施耐德交流接触器线圈电流多大
2012-03-24 06:28:15
379
3
- 110KW的电机要用多大的交流接触器
2017-10-02 00:04:34
1674
3
- 交流接触器两相电怎么接
2018-12-09 01:00:13
394
0
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论