flc flo调节阀故障阀位

胖的有创意 2017-10-06 13:52:13 964  浏览
  • 请问调节阀故障阀位flc,flo分别代表什么意思,和FCFO的差异是什么,麻烦详细讲解一下谢谢... 请问调节阀故障阀位flc, flo分别代表什么意思,和FC FO的差异是什么,麻烦详细讲解一下 谢谢 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • supercathy小花 2017-10-07 00:00:00
    对于气动调节阀: 所谓气开式是指进执行机构的气压越大,阀门开度越大,而在失气时阀门关闭,称为FC(Fail Close); 气关式是指进执行机构的气压越大,阀门开度越小,而在失气时阀门全开,称为FO(Fail Open)。 选用何种调节阀,要根据具体工艺情况来定。 FC——供气故障时调节阀关; FO——供气故障时调节阀开; FL——供气中断时调节阀位置不变(保位); FLC——供气中断时调节阀位置不变(保位),小信号时阀关; FLO——供气中断时调节阀位置不变(保位),小信号时阀开。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

flc flo调节阀故障阀位
请问调节阀故障阀位flc,flo分别代表什么意思,和FCFO的差异是什么,麻烦详细讲解一下谢谢... 请问调节阀故障阀位flc, flo分别代表什么意思,和FC FO的差异是什么,麻烦详细讲解一下 谢谢 展开
2017-10-06 13:52:13 964 1
调节阀FLO什么概念
调节阀FLO什么概念... 调节阀FLO什么概念 展开
2011-05-16 05:23:42 1183 2
调节阀的阀位信号用什么符号表示?
比如有一个压力调节阀,位号是PV-101。那么阀门控制信号可以用PY-101表示。可是阀位反馈用什么符号表示?... 比如有一个压力调节阀,位号是PV-101。那么阀门控制信号可以用PY-101表示。 可是阀位反馈用什么符号表示? 展开
2012-08-02 01:59:13 1819 2
防火阀,排烟阀,调节阀
 
2014-05-22 08:35:04 321 1
限流阀是不是调节阀????????
 
2012-02-27 16:33:20 341 1
限流阀是不是调节阀
 
2012-02-28 12:43:24 348 2
如何辨别调节阀前阀后阀
总是学不会!希望请老师傅指点下!谢谢... 总是学不会!希望请老师傅指点下!谢谢 展开
2010-11-23 05:10:10 385 2
化工厂里调节阀的上下游阀是什么阀
化工厂里调节阀的上下游阀是什么阀... 化工厂里调节阀的上下游阀是什么阀 展开
2017-06-16 14:27:19 378 1
调节阀v球调节阀能不能代替单座阀
 
2016-03-11 00:18:16 338 1
调节阀是不是就是伺服阀?
 
2012-07-23 02:11:31 522 5
调节阀与流量阀的区别?
 
2018-04-03 17:55:05 282 1
调节阀与 流量阀的区别?
 
2012-09-14 23:03:17 423 3
开关阀和调节阀有什么区别
 
2011-05-09 10:48:30 246 2
气动调节阀气开阀怎么改成气关阀
 
2017-11-28 04:41:02 328 1
气动调节阀和气开阀、气关阀有什么关系?
如题,简明扼要,不要大段搜索摘抄,没意思是不是气开阀与气关阀是启动调节阀的一种呢,如果是的话,和一般的启动调节阀有什么区别吗?... 如题,简明扼要,不要大段搜索摘抄,没意思 是不是气开阀与气关阀是启动调节阀的一种呢,如果是的话,和一般的启动调节阀有什么区别吗? 展开
2010-05-12 22:10:33 692 5
雪佛兰乐驰egr阀流量传感器故障是什么故障
 
2015-11-17 12:19:39 468 1
化工调节阀风开阀与风关阀怎么区别
 
2015-02-16 10:15:56 997 2
气动开关阀与调节阀的区别?
气动开关阀与调节阀的区别?... 气动开关阀与调节阀的区别? 展开
2017-06-29 02:54:00 601 2
阀后压力调节阀用英语怎么说
 
2017-12-29 00:44:13 304 1
调节阀上阀盖形式PLAIN什么意思
 
2017-01-15 02:03:07 296 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题