仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

绝缘电阻测试方法

眼光眯傧 2017-11-25 18:56:42 322  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • cj620976 2017-11-26 02:43:01
    在网上找的 希望能帮助你绝缘电阻的正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻Z常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。 由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性

    赞(13)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

绝缘电阻测试方法
 
2017-11-25 18:56:42 322 1
护套的绝缘电阻测试方法:
我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连... 我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连接就可以。不用一端接黑线导体,另一端接红线导体并放入水槽吗。 2:测得的结果是10兆欧。是不是按公式R=r*l=10*10*(10-3)=0.1兆欧*千米 3:如果我想测护套的绝缘电阻,怎么测。如果是单芯的话。我直接导体对水测护套。但是多芯时,芯线绝缘间的绝缘电阻我也会测,但是护套的绝缘电阻怎么测,没屏蔽,没铠装。 4:如果测出来结果,是不是要转换成体积电阻。公式是不是R=(2*π*r*l)/(in(D/d))*10(11次方),体积电阻和体积电阻率一个概念吗:护套的体积电阻是什么 我对这个公式也有疑问。假如测得绝缘电阻式10M欧。 体积电阻率的单位是厘米*欧姆,是不是要把10M欧,转换成10*10(6次方)代进去。L换成10*10(2次方)代进去。这样R的值非常大。几乎在10(18次方以上) 展开
2018-12-04 22:30:34 443 0
绝缘电阻测试仪测试方法图解
 
2017-09-13 19:12:40 277 1
绝缘电阻测试记录
回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT... 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT-20D/1 BV(3x4)PC25,CC,WC WL5 壁挂空调插座 FAZT-20D/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL6 落地空调插座就按这个做绝缘电阻测试记录 表格式这样的 成都地区的 该怎么填 层段、设备、 线路、名称、 照明 卫生间照明 一般插座 厨卫插座 壁挂空调插座 落地空调插座A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE就这种样式的表 是 SG-A008 做过的应该知道吧 根据上面回路 下面该怎么填呢? 展开
2018-12-11 11:03:43 290 0
请教一下配电箱内线间绝缘电阻的测试方法?
我们把箱内的线全部拆开后用数字绝缘电阻表测试,为什么都是超量程的?
2010-02-03 13:53:24 612 4
ZC25B-3绝缘电阻测试仪如何测试电线电缆绝缘电阻
 
2012-06-11 04:07:03 287 1
怎么用绝缘电阻测试仪测试电缆绝缘电阻
 
2018-12-08 16:01:11 340 0
弱电绝缘电阻测试记录
监理要测试楼宇对讲线间绝缘电阻(RVV6*0.5),测好了,不知道这个表怎么填的,有大虾帮指点下吗
2010-12-02 18:00:44 249 3
电梯绝缘电阻测试步骤
 
2011-11-20 13:53:33 321 3
如何做电气绝缘电阻测试
 
2014-08-28 19:45:09 294 2
什么叫绝缘电阻?绝缘电阻的测试标准是什么?
 
2017-09-07 16:33:26 325 1
model3125高压绝缘电阻测试仪怎么样测试变压器绝缘电阻
 
2015-01-22 18:47:13 446 2
变压器绝缘电阻检测方法
是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低... 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低压 测试的方法 :分别测高压的A 对地 B对地 C对地 和A-a B-c C-c 工具:2500V摇表 目前我的疑问是我测试的方法是否有误 ?网上的测试方法 1、高压侧绝缘电阻测试:高压三相短接 低压三相短接及接地 2、低压侧绝缘电阻测试: 低压三相短接 高压三相短接及接地 我的疑问是我的测量方法:A 对地 B对地 C对地是否有误 跟A-a B-c C-c这个测量方法是否有误 (这个应该是错的吧????) 展开
2014-01-02 02:50:32 356 3
绝缘电阻测试记录怎么填写?
 
2018-12-08 13:00:02 388 0
绝缘电阻测试0.1ohm是什么意思?
 
2017-07-26 21:25:36 389 3
绝缘电阻测试记录如何填写
电压220V
2013-03-22 07:34:23 249 2
保护焊机绝缘电阻如何测试
 
2017-09-16 02:19:45 311 1
消防弱电绝缘电阻测试记录
谁能给我一份完整的消防弱电绝缘电阻测试记录
2017-12-14 12:05:39 529 1
电气绝缘电阻测试记录怎么做?
我对电其实是一窍不通的,但是做工程资料总是要都做了的。原来都是照着之前做好的资料往下扒,但是长久这样也不行啊,我也想学会。能告诉我详细一点吗?具体的相对零A-N B-N C-N,相对地A-PE B-PE C-PE是什么意思呢?AL-1-1箱插-1什么什么意思呢?是一定要按照... 我对电其实是一窍不通的,但是做工程资料总是要都做了的。原来都是照着之前做好的资料往下扒,但是长久这样也不行啊,我也想学会。能告诉我详细一点吗?具体的相对零A-N B-N C-N,相对地A-PE B-PE C-PE是什么意思呢?AL-1-1箱插-1什么什么意思呢?是一定要按照层做?还是按照单元做也可以呢? 展开
2012-06-04 17:29:16 363 6
怎样填写绝缘电阻测试记录
是对配电箱的,应当如何填写。
2010-04-23 05:58:11 362 2