变压器绝缘电阻检测方法
-
是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低... 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低压 测试的方法 :分别测高压的A 对地 B对地 C对地 和A-a B-c C-c 工具:2500V摇表 目前我的疑问是我测试的方法是否有误 ?网上的测试方法 1、高压侧绝缘电阻测试:高压三相短接 低压三相短接及接地 2、低压侧绝缘电阻测试: 低压三相短接 高压三相短接及接地 我的疑问是我的测量方法:A 对地 B对地 C对地是否有误 跟A-a B-c C-c这个测量方法是否有误 (这个应该是错的吧????) 展开
全部评论(3条)
-
- 我在我在岁月 2014-01-03 00:00:00
- 1、高压侧绝缘电阻测试:高压三相短接 低压三相短接及接地2、低压侧绝缘电阻测试: 低压三相短接 高压三相短接及接地-----这是正确的方法 你的A对a或者A对地 的办法不准确
-
赞(17)
回复(0)
-
- 北暖29 2014-01-03 00:00:00
- 按双卷变压器的1、2项进行即可。在绝缘合格情况下,4项不用做。
-
赞(9)
回复(0)
-
- 飥諼谟714 2017-09-16 01:06:23
- 网上的方法是正确的,因为在变压器内部,高压的三相和低压的三相都是连接在一起的,分别摇高低压的三相对地和高低压各相之间的绝缘没有意义。 高压侧绝缘电阻测试(高压对地绝缘电阻):高压三相短接 低压三相短接及接地。低压侧绝缘电阻测试(低压对地绝缘电阻):低压三相短接 高压三相短接及接地。 只要高低压对地绝缘电阻合格,变压器的绝缘就没有问题。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 变压器绝缘电阻检测方法
- 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低... 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低压 测试的方法 :分别测高压的A 对地 B对地 C对地 和A-a B-c C-c 工具:2500V摇表 目前我的疑问是我测试的方法是否有误 ?网上的测试方法 1、高压侧绝缘电阻测试:高压三相短接 低压三相短接及接地 2、低压侧绝缘电阻测试: 低压三相短接 高压三相短接及接地 我的疑问是我的测量方法:A 对地 B对地 C对地是否有误 跟A-a B-c C-c这个测量方法是否有误 (这个应该是错的吧????) 展开
- model3125高压绝缘电阻测试仪怎么样测试变压器绝缘电阻
- 如何测量变压器的绝缘电阻吸收比
- 变压器绝缘电阻测试的操作步骤?
- 快要进行高压实操考试了,从来没有接触过这类东西,学着还真吃力。理论是通过了,现在实操还真有点担心。今天老师说了变压器绝缘电阻测试是一定要考的。所以想要个操作步骤。请帮帮我,谢谢!
- 变压器需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),
- 如果电压等级为110KV,对应的绝缘电阻值不能小于多少?
- 怎样正确使用ut512绝缘电阻测试仪测试变压器的绝缘电阻
- 绝缘电阻测试方法
- 如何测量变压器的绝缘电阻和接地电阻?
- 变压器的绝缘电阻及吸收比的测试
- 摇测变压器的绝缘电阻有哪些注意事项?
- 测量变压器绝缘电阻前为什么要先将变压器的中性点接地拆开
- 变压器接地电阻测试方法
- 变压器接地电阻测试方法
- 变压器做泄漏试验和绝缘电阻测量有什么区别?
- 怎样检测变压器接地电阻
- 绝缘电阻测试仪的校准方法
1. 仪器总复位:
此复位将彻底清除仪器现有的清零数据、校正数据、用户参数。
A.把仪器主板上 JP1:2-3 短接。
B.启动仪器,进入设定状态。
C.按 清零 键。
D.仪器重启动开始复位。
E.JP1:1-2 短接,总复位完毕
2. 电压校准:
A. 打开电源,将万用表(+)表笔接仪器测试端(-),另一接地,按 测试 键
B. 高压段(125V)调节
1) 将电压设置为 500V;
2) 调节电位器 VR203 ,使输出电压满足 2%精度,
3) 依次记录下 1000V-125V 五档值,至此高压段调节完闭。
C. 低压段(100V)调节
1) 将电压设置为 75V;
2) 调节电位器 VR204 ,直到输出电压满足精度为止, 依次记录下 100V-10V 各档值,至此所有电压调节完闭。
- 护套的绝缘电阻测试方法:
- 我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连... 我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连接就可以。不用一端接黑线导体,另一端接红线导体并放入水槽吗。 2:测得的结果是10兆欧。是不是按公式R=r*l=10*10*(10-3)=0.1兆欧*千米 3:如果我想测护套的绝缘电阻,怎么测。如果是单芯的话。我直接导体对水测护套。但是多芯时,芯线绝缘间的绝缘电阻我也会测,但是护套的绝缘电阻怎么测,没屏蔽,没铠装。 4:如果测出来结果,是不是要转换成体积电阻。公式是不是R=(2*π*r*l)/(in(D/d))*10(11次方),体积电阻和体积电阻率一个概念吗:护套的体积电阻是什么 我对这个公式也有疑问。假如测得绝缘电阻式10M欧。 体积电阻率的单位是厘米*欧姆,是不是要把10M欧,转换成10*10(6次方)代进去。L换成10*10(2次方)代进去。这样R的值非常大。几乎在10(18次方以上) 展开
- 绝缘电阻测试仪测试方法图解
- 10kv干式电力变压器需要测量绝缘电阻吸收比吗?
- 变压器一次对地,二次对地,一二次相间绝缘电阻测试怎么做?
- 变压器的“交流耐压试验”和“绕组的绝缘电阻测量”有什么区别?
参与评论