仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

变压器绝缘电阻测试的操作步骤?

向华群 2012-09-11 08:00:53 458  浏览
  • 快要进行高压实操考试了,从来没有接触过这类东西,学着还真吃力。理论是通过了,现在实操还真有点担心。今天老师说了变压器绝缘电阻测试是一定要考的。所以想要个操作步骤。请帮帮我,谢谢!

参与评论

全部评论(3条)

  • 尛尛の艹莓 2012-09-12 00:00:00
    华能阳光电气是专业生产 双钳多功能接地电阻测试仪 、 工频耐压 、 开关特性分析仪 、 电缆绝缘电阻值 、 耐压测试仪 、 s11变压器参数 、 、 静电放电发生器 、直流高压发生器 、 静电发生器原理 、 继电保护测试仪 、 医用漏电流测试仪 等仪器仪表的企业、如果需要了解以上设备其他参数,百度一下“武汉华能阳光电气”

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 2008_YQH 2012-09-16 00:00:00
    测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把,在15s时读取一数在60s时再读一数,记录摇测数据。 待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表 主要做好这些基本都过勒

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • dalong2780 2017-10-09 16:32:26
    操作步骤: (1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的变压器,应选用2500伏摇表 (2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确; (3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(Z好是两色),两根连线不要缠绞在一起,Z好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差; (4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的; (5)摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法: 将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端; (6)摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。 (7)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表; (8)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把,在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60),记录摇测数据。 (9) 待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表; (10) 摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电;

    赞(4)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

变压器绝缘电阻测试的操作步骤?
快要进行高压实操考试了,从来没有接触过这类东西,学着还真吃力。理论是通过了,现在实操还真有点担心。今天老师说了变压器绝缘电阻测试是一定要考的。所以想要个操作步骤。请帮帮我,谢谢!
2012-09-11 08:00:53 458 3
电梯绝缘电阻测试步骤
 
2011-11-20 13:53:33 321 3
model3125高压绝缘电阻测试仪怎么样测试变压器绝缘电阻
 
2015-01-22 18:47:13 446 2
变压器的绝缘电阻及吸收比的测试
 
2013-06-06 01:47:58 403 2
变压器需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),
如果电压等级为110KV,对应的绝缘电阻值不能小于多少?
2012-10-15 21:49:41 289 4
怎样正确使用ut512绝缘电阻测试仪测试变压器的绝缘电阻
 
2017-11-09 05:09:50 705 1
变压器绝缘电阻检测方法
是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低... 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低压 测试的方法 :分别测高压的A 对地 B对地 C对地 和A-a B-c C-c 工具:2500V摇表 目前我的疑问是我测试的方法是否有误 ?网上的测试方法 1、高压侧绝缘电阻测试:高压三相短接 低压三相短接及接地 2、低压侧绝缘电阻测试: 低压三相短接 高压三相短接及接地 我的疑问是我的测量方法:A 对地 B对地 C对地是否有误 跟A-a B-c C-c这个测量方法是否有误 (这个应该是错的吧????) 展开
2014-01-02 02:50:32 358 3
使用频谱仪测试相位噪声的操作步骤
使用频谱仪测试相位噪声的操作步骤:如本振频率为1650.5,指标是相位噪声<90dBm/HZ(@10KHz)。请给出按具体操作步骤,频谱仪型号:hp8595E
2012-06-26 05:24:05 1043 3
变压器一次对地,二次对地,一二次相间绝缘电阻测试怎么做?
 
2016-08-29 07:02:28 776 3
如何测量变压器的绝缘电阻吸收比
 
2015-08-02 03:04:16 460 2
密封性测试仪的测试原理和操作步骤

密封性测试仪是检测包装密封性能的重要指标,尤其是包装行业,其产品质量的好坏和密封性能息息相关,若不密封,将导致日后泄漏或变质。包装密封强度功能依靠密封性实验仪的检测,针对这行业的包装,应在规则的密封进程关键参数变量的上、下限处测定密封强度,并应证明是否满意预期意图。(通过察看密封强度值的变化有助于评价包装密封进程是否受控)密封性测试仪主要用于检测产品包装袋、盒子、瓶子、罐子等的密封性能检测。

其次,气密性检测仪的检测介质是气体,密封性检测仪可以是气体或液体。气密性检测仪和密封性检测仪可分为:

1. 正压气密性检测:采用正压充气原理。

2. 负压气密性检测:采用抽真空检测原理。

今天,小编将重点介绍密封性测试仪的测试原理和操作步骤。

密封性测试仪测试原理:

将真空室抽真空,使浸泡在水中的样品产生内外压差,观察样品内气体外逸情况,以确定样品的密封性能;

通过对真空室抽真空,使样品产生内外压差,观察真空释放后样品的膨胀和形状恢复情况,以确定样品的密封性能。

密封性测试仪操作步骤:

1.往真空室中倒入清水,高度超过缸盖上的底层压板面,为了保证密封效果,在密封环上洒一点水。

2.盖上真空室的密封盖,旋开密封性测试仪上的开关,调节密封性测试仪的控制调节旋钮,观察真空压力表,将压力调节至试验所需的稳定数值。

3.把密封性测试仪的开关拧到关闭的位置,排除真空,打开真空室密封盖将样品浸在水中,此时样品的顶面和表面距离不应低于25mm。

注意:只要确保在测试过程中能够观察到样品各部分的泄漏,一次可测试2个以上样品。

4.盖上真空室的密封盖,把开关转到打开的位置,开始向真空室抽真空。

注意:可调真空度的大小取决于样品的性质(如包装材料、密封等)或相关产品标准的规定。

5.在抽气过程中和达到预设真空度之后,根据是否出现连续的气泡,在真空保持期间试样的泄漏。单独的单点气泡通常不被视为泄漏。

6.密封性测试仪上的开关旋至关的位置,排除真空,打开密封盖,取出试样,用水擦洗包装袋表面的水份,观察包装袋表面损坏情况。

济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。

赛成仪器,赛出品质,成就未来!


2022-03-03 17:04:22 1041 0
如何测量变压器的绝缘电阻和接地电阻?
 
2008-09-26 12:58:05 427 2
绝缘电阻测试记录
回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT... 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT-20D/1 BV(3x4)PC25,CC,WC WL5 壁挂空调插座 FAZT-20D/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL6 落地空调插座就按这个做绝缘电阻测试记录 表格式这样的 成都地区的 该怎么填 层段、设备、 线路、名称、 照明 卫生间照明 一般插座 厨卫插座 壁挂空调插座 落地空调插座A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE就这种样式的表 是 SG-A008 做过的应该知道吧 根据上面回路 下面该怎么填呢? 展开
2018-12-11 11:03:43 290 0
绝缘电阻测试方法
 
2017-11-25 18:56:42 322 1
玻璃瓶罐垂直轴偏差测试方法操作步骤

垂直轴偏差是玻璃瓶的一项重要理化性能指标。垂直轴偏差不合格不仅影响制药厂对药品的罐装,还会造成药水或其他盛装物的损失。在YBB00192003中规定的垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心轴旋转一周时,瓶口的中心绕瓶底中心轴所作圆的直径的二分之一。

随着药包材管理规范中对药用玻璃瓶的轴偏差有着严格的规定,相关标准明确出台了关于垂直轴偏差测试的标准,从而促使药用包装玻璃瓶企业的生产规范化,进而较大程度保证药品包装材料的质量。GB/T 8452-2008标准明确制定了玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法;《QB/T1868-2004聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶》也出台了相关的饮料瓶的轴偏差数值;国家药品包装容器YBB00192003《垂直轴偏差测定法》对西林瓶、安瓿瓶、输液瓶等垂直轴偏差的测量与规定定期进行更新矫正。

济南赛成仪器研发的ZPY-G 电子轴偏差测试仪专业用于输液瓶、西林瓶、口服液瓶、药用塑料瓶各种瓶容器的垂直度偏差检测。

玻璃瓶轴偏差测试方法操作步骤

1.玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上,使瓶口与百分表接触,旋转360°读取较大值和较小值,较大值和较小值之差的1/2即为垂直轴偏差数值。如用附有V形块的底板时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°的方向上对样品施加一个向下的压力,并旋转玻璃瓶罐360°。

2.记下瓶口边缘外侧与固定点之间的较大和较下距离,垂直轴偏差是测得的较大值和较小值之差的一半。

3.测量数值的精度应不小于0.1mm。。

4.按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。

赛成仪器生产的ZPY-G 电子轴偏差测试仪严格按照YBB00192003-2015《垂直轴偏差测定法》中规定设计,PVC面板设计,简单直观,操作方便,测量头自动升降,调节测点位置,方便实用,配有微型打印机,快速打印测试结果,自动统计较大值、较小值、偏差值,方便用户分析结果,是玻璃瓶垂直轴偏差检测的理想选择。

2023-02-20 16:08:17 192 0
避雷器绝缘电阻的测量步骤是什么?
 
2017-09-14 19:46:01 438 1
什么叫绝缘电阻?绝缘电阻的测试标准是什么?
 
2017-09-07 16:33:26 327 1
摇测变压器的绝缘电阻有哪些注意事项?
 
2012-03-20 06:17:09 304 1
体视显微镜的操作步骤
 
2018-12-03 16:03:36 405 0
龈下刮治术的操作步骤
 
2018-12-12 16:40:42 379 0

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题