全部评论(4条)
-
- 其实我是杀手OK 2012-10-18 00:00:00
- 双侧变压器的绝缘测试;1.高压绕组对低压绕组间,2.高压绕组对地间,3.低压绕组对地间。电阻值:如果是预防性试验没有上限,下限应不低于5000v级的110MΩ。
-
赞(12)
回复(0)
-
- 汪乐安 2012-10-20 00:00:00
- 三相变压器一般只测量高压侧和低压侧相对地的绝缘电阻(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。还有交流耐压试验,交流1分钟(10KV的要升到35KV)。
-
赞(16)
回复(0)
-
- FyfyY5H1h1 2012-10-25 00:00:00
- 1.测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻。 2.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数 吸收比常温下不小于1.3,一分钟时的绝缘电阻值若大于3G欧姆,吸收比可不考虑
-
赞(2)
回复(0)
-
- 日月蝴蝶谷 2012-10-16 00:00:00
- 三相变压器一般只测量高压侧和低压侧相对地的绝缘电阻(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 变压器需要测试的绝缘电阻都有哪些(比如相间绝缘电阻),
- 如果电压等级为110KV,对应的绝缘电阻值不能小于多少?
2012-10-15 21:49:41
289
4
- 变压器一次对地,二次对地,一二次相间绝缘电阻测试怎么做?
2016-08-29 07:02:28
776
3
- model3125高压绝缘电阻测试仪怎么样测试变压器绝缘电阻
2015-01-22 18:47:13
446
2
- 变压器绝缘电阻测试的操作步骤?
- 快要进行高压实操考试了,从来没有接触过这类东西,学着还真吃力。理论是通过了,现在实操还真有点担心。今天老师说了变压器绝缘电阻测试是一定要考的。所以想要个操作步骤。请帮帮我,谢谢!
2012-09-11 08:00:53
458
3
- 怎样正确使用ut512绝缘电阻测试仪测试变压器的绝缘电阻
2017-11-09 05:09:50
705
1
- 高压电机相间绝缘电阻怎么测
- 我们煤矿主皮带运输使用的电机是250KW,10KV电压等级,怎么测量电机的相间绝缘等级和对地绝缘
2010-04-01 03:49:37
807
3
- 变压器的绝缘电阻及吸收比的测试
2013-06-06 01:47:58
403
2
- 变压器绝缘电阻检测方法
- 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低... 是这样的我是35KV的变压器 容量1600KVA 连接组别 Dyn11 就是高压侧三角形,低压侧为星型四线制的 由于之前报轻瓦斯动作了,现在处理时目前判断为瓦斯继电器损坏,为了保险起见需测量箱变的绝缘电阻及直流电阻。 我测试的项目有,高压对地和高压对低压 测试的方法 :分别测高压的A 对地 B对地 C对地 和A-a B-c C-c 工具:2500V摇表 目前我的疑问是我测试的方法是否有误 ?网上的测试方法 1、高压侧绝缘电阻测试:高压三相短接 低压三相短接及接地 2、低压侧绝缘电阻测试: 低压三相短接 高压三相短接及接地 我的疑问是我的测量方法:A 对地 B对地 C对地是否有误 跟A-a B-c C-c这个测量方法是否有误 (这个应该是错的吧????) 展开
2014-01-02 02:50:32
358
3
- 摇测变压器的绝缘电阻有哪些注意事项?
2012-03-20 06:17:09
304
1
- 绝缘电阻测试记录
- 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT... 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT-20D/1 BV(3x4)PC25,CC,WC WL5 壁挂空调插座 FAZT-20D/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL6 落地空调插座就按这个做绝缘电阻测试记录 表格式这样的 成都地区的 该怎么填 层段、设备、 线路、名称、 照明 卫生间照明 一般插座 厨卫插座 壁挂空调插座 落地空调插座A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE就这种样式的表 是 SG-A008 做过的应该知道吧 根据上面回路 下面该怎么填呢? 展开
2018-12-11 11:03:43
290
0
- 绝缘电阻测试方法
2017-11-25 18:56:42
322
1
- 什么叫绝缘电阻?绝缘电阻的测试标准是什么?
2017-09-07 16:33:26
327
1
- ZC25B-3绝缘电阻测试仪如何测试电线电缆绝缘电阻
2012-06-11 04:07:03
287
1
- 怎么用绝缘电阻测试仪测试电缆绝缘电阻
2018-12-08 16:01:11
340
0
- 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻通常用兆欧表,而不用欧姆表
2017-02-24 23:40:34
781
1
- 如何测量变压器的绝缘电阻吸收比
2015-08-02 03:04:16
458
2
- 电气绝缘电阻测试记录里面的相间A-B B-C C-A是什么意思?
2012-04-23 06:41:54
398
2
- 弱电绝缘电阻测试记录
- 监理要测试楼宇对讲线间绝缘电阻(RVV6*0.5),测好了,不知道这个表怎么填的,有大虾帮指点下吗
2010-12-02 18:00:44
249
3
- 电梯绝缘电阻测试步骤
2011-11-20 13:53:33
321
3
- 如何做电气绝缘电阻测试
2014-08-28 19:45:09
294
2