全部评论(4条)
-
- 天地永存go 2015-01-14 00:00:00
- 要用2的空气开关
-
赞(18)
回复(0)
-
- 老不丁点 2015-01-14 00:00:00
- 有口诀,一KW等于2A,瞬间启动电流7倍,工程上建议采用2.5电线,16A空气开关
-
赞(18)
回复(0)
-
- OliviaWANG月 2015-01-14 00:00:00
- 4KW电机你看铭牌,电流约8,3A,接触器按电流的2倍,过载保护器按电流的1.1-1.2倍,断路器按2-2.5倍。
-
赞(15)
回复(0)
-
- 袁皓dQCO8 2017-11-25 20:39:22
- [(功率/电压)*功率因数]*效率=电流 空开选择额定电流的1.2倍,热过载选择额定电流的±1.1倍,,, 希望对你有用,谢谢
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?
2015-01-13 18:32:18
5216
4
- 11kw的电机要用多大的空开、接触器
2016-11-22 08:47:51
241
1
- 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
- 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
2010-02-03 14:16:56
5712
6
- 电接点压力表 一个接触器 一个热过载 一个空开 怎么实现自动控制啊
2018-04-30 22:14:47
361
1
- 电机选择空开接触器的规定
2013-10-30 00:34:55
282
2
- 交流接触器和热过载继电器的接法
- 求电工帮忙 我要接一配电箱 有一个交流接触器 和热过载继电器 还有个变压器 外接一个启动开关 一个关闭开关 一个总停开关
2010-07-12 15:51:52
336
2
- 1.5千瓦220伏电机用多大接触器热保护
2016-02-27 09:26:28
425
2
- 90KW电机用多大的接触器
2013-11-08 07:11:44
434
2
- 三厢电的,15kw的电机需要多大的空开,多大的交流接触器
2011-09-18 04:16:38
332
3
- 0.55的电机用多大的接触器和热继电器
- 还有0.75的电机
2018-04-18 19:48:27
251
1
- 90千瓦电机的用多大的接触器
2012-12-24 05:01:12
654
5
- 热过载继电器和交流接触器的作用和工作原理
2017-09-04 15:34:09
504
1
- 三项13KW电机用多大接触器?
2014-03-25 00:20:40
455
5
- 十五千瓦电机用多大接触器?
2012-06-24 00:40:29
453
4
- 22千瓦电机用多大接触器
2016-07-07 19:52:51
993
2
- 4千瓦电机需要多大电流的空开
2011-03-21 03:25:13
653
4
- 3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?
2011-07-20 03:35:01
508
2
- 8千瓦电机用多大交流接触器
- 8千瓦电机用多大交流接触器
2018-03-08 00:08:46
1453
1
- 5KW马弗炉用多大电线,用多大空开?
2017-03-14 01:04:17
636
1
- 220V线圈的接触器,跟热过载怎么接,Z好有图
2017-09-19 14:28:10
526
2
参与评论
登录后参与评论