全部评论(0条)
热门问答
- 如何提高架空输电线路导线接头红外测温准确性
- 输电线路接地电阻测试
- 检测输电线路接地电阻可以用摇表或钳表,我们单位是通常用钳表来测试,但我遇到了麻烦,就是业主问钳表的原理,我实在说不出,所以请高人帮忙,谢谢!!
- 如何提高食品质量检验准确性分析
- 如何提高三坐标测量机的测量准确性
- 输电线路微气象在线监测装置
一、概述
通过多维度数据分析,实现对天气的提前预知,并将收集到的各种气象参数及其变化状况,通过3G/GPRS/CDMA网络实时的传送到中心监控分析系统,并将异常情况用信息等各种手段传送给巡检人员采取必要的预防措施。
二、原理及功能
“微气象传感器”结构紧凑,结实耐用,而且安装也十分方便,无需校准直接投入使用,使用过程中也只需简单维护。因为其使用了先进的一体化微型封装技术。它可以测量温度、湿度、风速、风向、大气压力、雨量等六种参数,安装在输电线路上可实时监测整个区域的气象,保护线路的安全。该传感器具有体积小、易安装、超低功耗、环境适应性好、与基站通讯距离远等特点。
三、技术参数
序 号
主要项目
技术参数
1
气温
测量范围:-40-80℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃
2
湿度
测量范围:0-100%RH;分辨率:0.5%;精度:3%RH
3
风向
测量范围:0-360°;分辨率:0.1°;精度:±3°;
4
风速
测量范围:0-60m/s;分辨率:0.05 m/s;精度:±0.3 m/s;
5
气压
测量范围:10-1100hPa;分辨率:0.1hPa;精度:±0.5Pa;
6
电源
DC9-36V
7
通信方式
RS485
8
工作温度
-40°C~+70°C
四、总结
微气象在线监测装置可长时间运行无需进行人员维护就可以长时间的工作,智能化设计实时对周围的气象变化进行分析,太阳能电池无限的补充所需电源,减少了维修工人巡线进行维修的困难。随着对设备的投入使用,有效防止灾害性气候带来的损失,大大提高了智能电网的安全运转水平。
- 输电线路除冰方法有哪几种
- 如何计算架空线路中的电导和电纳参数?
- 称重传感器导线有接头行吗
- 称重传感器导线有接头行吗
- 如何提高量热仪测量的准确性
- 如何提高土壤中重金属检测的准确性
- 什么是输电线路杆塔倾斜在线监测装置?
一、概述
我国960万平方公里已经基本实现电网全覆盖,但我国地貌复杂多样,大部分杆塔需要安装在野外,在安装时并不能保证地基的结实可靠,一不小心就可能导致杆塔的倾斜倒塌。鼎信智慧科技的“杆塔倾斜在线监测装置”可以对杆塔进行实时监测,可对杆塔发生的下沉倾斜等肉眼难以察觉的现象做出预警。
二、原理及功能
“杆塔倾斜在线监测装置”搭配了高精度双轴倾斜角度传感器以及基于电容式3D-MEMS技术的单轴倾斜角度传感器,在全温区都十分可靠。将其安装在横担上,可实现实时监测杆塔的倾斜角度,当角度超出预设的值后,后台将通过无线网络将报警信息发送到监控中心,提醒相关负责人采取措施。
三、技术参数
序号
主要项目
技术参数
1
供电电压
DC 9-36V
2
测试范围
-10°~ -10°
3
分辨率
0.001°
4
准确度
小于0.05°
5
输出方式
RS485
6
零位重复性
小于0.01°
四、总结
电力是保障经济社会发展的“引擎”,所以保护电网的安全运行是必须引起重视的,深圳鼎信的倾斜在线监测终端能够对电力铁塔进行全天候的贴身保护,是保护电网正常运行的好帮手。
- 如何在输电线路中测量故障距离
- 一条500公里的输电线路,测量控制怎么做?
- 目前有的测量仪器只有3台GPS。
- 关于什么是输电线路的综合在线监测装置
一、概述
输电线路综合在线监测是人防和技防的相结合,应用于杆塔线路上,实现了输电线路的全感知应用,再通过无线网络技术对输电线路进行网络层的感知应用,并通过信息等通信手段将感知到的信息即时的通知到线路的巡检人员,并可以将数据汇总,方便之后总结。
二、原理及功能
输电线路综合在线监测装置包含主控单元、通信模块、视频监测装置、双光谱红外山火监测装置、激光防外破监测装置、微波防外破监测装置、微气象监测装置、杆塔倾斜监测装置、电源模块。可以根据线路的实际情况进行针对布置,灵活应用模块。
三、技术参数
1. 装置硬件尽可能选用高品级的元器件,以提高装置运行的稳定性和可靠性。
2. 装置本身的设计和构造,不得影响输电线路的安全稳定运行,装置与导线的连接部件与导线截面匹配,装置与导线的连接部件有锁紧装置,保证在运行中不松脱。
3. 通信接口和应用层数据传输协议满足《南方电网输电线路状态监测系统通信规约》,监测装置通过GPRS/3G/4G等通信方式,把数据上传到统一的后台上,由后台系统进行统一的数据处理。
4. 监测装置需同时具有支持电脑客户端全功能查看视频和数据、手机APP全功能查看视频和数据、手机微信推送定点定预置位拍摄的照片。
5. 监测装置整体采用低功耗设计;监测装置根据工作状态的不同具有不同的功耗:在线状态下,静态工作功耗不宜大于1W,功耗不大于3.5W,整体峰值功耗不大于15W;休眠状态下,静态工作功耗不大于0.6W,功耗不大于2.5W。休眠功耗指监测装置仅时钟运行且通讯模块、各传感器(包括摄像头)均处于不工作或掉电状态时的整机功耗。静态工作功耗指终端装置各传感器(不包括摄像头)、时钟正常运行,并接入无线通信网络时的整机功耗。峰值功耗指终端装置所有传感器(包括摄像头),通讯模块正常运行时的整机功耗。
四、总结
在国网的战略指导下,输电线路的监测已经由一开始的图像视频,杆塔倾斜等相对浅显得监测,向着多种、多功能、多维度的监测数据相结合的综合装置管理平台发展,其发展前景辽阔。
- 输电线路红外线测温主要测什么部位啊??
- 输电线路的红外线测温主要是用测温仪还是热像仪??还有测德是什么部位啊,为什么呢????
- 怎样计算架空线路中的电导和电纳参数?
- 建筑电气工程架空线路及杆上电气设备怎样安装
- 如何提高质检机构检验数据的准确性和有效性
- 电缆终端接头红外测温周期为多少一次
- 变电站接地网测试如果不摘除输电架空地线有什么影响
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论