断路器带防跳问题
-
一般好像都带吧,本公司做断路器+综合继保(DMR140t),双进线+联络柜,实现母分备自投,要求断路器不带防跳,为什么呢?
全部评论(1条)
-
- 初心暖哭i 2009-02-25 00:00:00
- 以VS1-12真空断路器为例来说明,在VS1真空断路器合闸回路中,接有防跳继电器,那么微机保护装置上也有防跳,就重复了,导致的结果就是:真空断路器合闸后,分闸,再次合闸时合不上.为什么呢?看看真空断路器的接线二次原理图就会明白,防跳继电器自保持了.防跳继电器一自保持之后,就会断开合闸控制回路,从而导致断路器不能再次合闸.所以说,必须要求断路器不带防跳.那么如果断路器带有防跳,该怎么办呢?VS1真空断路器二次接线回路中,有一个短接片,供防跳选择用的,可以取该短接片,具体是哪个短接片,因各个厂家的接线方式不同各不能确定.具体看断路器的接线图或是电话咨询断路器制造厂商.
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 断路器带防跳问题
- 一般好像都带吧,本公司做断路器+综合继保(DMR140t),双进线+联络柜,实现母分备自投,要求断路器不带防跳,为什么呢?
2009-02-24 02:55:08
237
1
- 关于断路器的防跳
- 谁能给我讲一下关于断路器的防跳原理和防跳接线图呀!
1970-01-01 06:50:37
194
2
- 高压断路器的防跳是什么意思?
2011-03-17 23:41:27
213
4
- 防跳继电器
- 请教高手:防跳继电器的电压线圈及电流线圈是否同时得电或是同时失电?还有就是除了电流电压线圈外,是否还有其它线圈?
2017-09-24 18:32:20
307
2
- 防跳继电器原理
2017-10-07 19:35:49
379
1
- 什么是断路器三跳
- 什么是断路器三跳
2010-11-03 14:06:21
233
3
- 断路器跳位监视工作原理
2014-01-14 08:46:13
461
2
- 500kV断路器失灵重跳是什么意思
2018-11-11 21:54:31
297
0
- 这个防跳继电器的工作原理是什么?
- 帮忙看一下这个防跳继电器的工作原理是什么?谢谢!!!
2018-11-18 08:25:51
259
0
- 断路器复位问题!!!
- 梅兰日兰NS400N断路器跳闸后,合上闸门后却没有通电,并且闸门拉不下来了。请问怎么才能将开关复位?把闸门拉下来!
2009-08-10 08:31:09
357
6
- 断路器什么时候带漏电保护
2012-06-11 00:20:19
309
3
- 防雨鞋套问题
- 为什么没人穿防雨鞋套啊,我买了个不敢穿... 为什么没人穿防雨鞋套啊,我买了个不敢穿 展开
2015-07-18 13:56:03
379
2
- 是缺相吗?为什么断路器会跳掉?
- 我要用220V的电,把一根线接到四相五线的ABC相上任意一根(断路器上),另外一根接在零线上,为断路器会跳掉?是缺相吗?求解
2011-11-15 17:02:48
347
4
- 断路器拒跳的原因 危害 及如何处理
2017-12-15 16:24:43
314
1
- 高压柜中断路器问题
- 1、为什么在断路器前安装隔离刀?是和隔离刀先合后断有关系么?具体解释一下 2、断路器Z开始合闸的时候是手动还是自动的?要是手动,为什么还要PT提供操作电源?如果操作电源是交流的,那如果母线停电,断路器还怎么工作?要操作电源不就是多余的么? 3、断... 1、为什么在断路器前安装隔离刀?是和隔离刀先合后断有关系么?具体解释一下 2、断路器Z开始合闸的时候是手动还是自动的?要是手动,为什么还要PT提供操作电源?如果操作电源是交流的,那如果母线停电,断路器还怎么工作?要操作电源不就是多余的么? 3、断路器前面的隔离刀的电流为什么要选的比断路器大?断路器的额定电流是指到了这个电流就动作么? 本人菜鸟,请高手指教 展开
2013-01-10 09:49:36
274
2
- tsc-ttp244 plus标签打印机跳纸问题
- tsc-ttp244 plus标签打印机跳纸,即双排标签,假设打四个,总是先打两个,然后隔中间两个标签后才能再打剩下的两个。什么原因?怎么办?
2012-12-26 16:05:10
500
2
- 带通讯的断路器有哪些
2012-06-10 08:09:10
290
5
- c20断路器可带多大功率?
2017-12-26 01:19:04
547
1
- 防气味带什么防毒面具及图片
2018-11-27 07:47:49
474
0
- 断路器额定电流63A,如果工作电流是64A.6,会怎么样,立刻跳?
2011-11-02 10:34:32
381
4
参与评论
登录后参与评论