机械加工车间照度问题?
-
机械加工车间照度问题?机械加工车间,一般加工公差》0.1mm的场所照度为300lx,300lx指的是厂房的一般照明的照度吗?备注里的应另加局部照明是什么意思?是另加局部照明之后照度达到300lx吗?
全部评论(3条)
-
- aa7711188 2013-09-22 00:00:00
- 本标准只规定一般照明照度值,对需要增设局部照明的场所,按需要另增加照度,并规定需要局部照明时,其增加照度按一般照明照度的1.0~3.0倍选取。原因:一是按CIE新标准的方式;二是考虑工程设计中主要是设计和计算一般照明,而局部照明很少计算,通常是按作业需要配置和调整,或者由生产设备配套,所以规定一般照明照度更为实用。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 白海浪19910805 2013-09-22 00:00:00
- 4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。300lx为作业面或参考平面上的维持平均照度值。这是基本要求。可另加与应另加。均是在此基础之上。规范此说属于,可依需要不遵从照度规定的一种转换说法。
-
赞(3)
回复(0)
-
- 空の茶茶 2017-12-16 12:59:31
- 一般来说所谓的行业标准就是现在执行的《建筑照明设计标准》GB50034-2004. 其中的5.3.1表中,机电工业,机械加工,粗加工/0.75平面/200LX, 一般加工公差大于0.1//0.75平面300LX, 精密加工公差小于0.1/0.75平面/500LX。基本与德国的标准一致。 一般来说,冷轧不锈钢厂的带钢精度要求较高,其所用的辊子修磨也同样要求精度较高,所以对于照度值可以适当加大, 以我的设计经验是,普通照明300LX,同时配以局部加强照明。大型的修磨机床,如车床、铣床、磨床等都是成套设备,在本体上带有加强照明设施,所以可以不必单独考虑。如没有,可在设备附近单设加强照明,类似于工地施工用的临时照明。 希望我的回答对您有所帮助。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 机械加工车间照度问题?
- 机械加工车间照度问题?机械加工车间,一般加工公差》0.1mm的场所照度为300lx,300lx指的是厂房的一般照明的照度吗?备注里的应另加局部照明是什么意思?是另加局部照明之后照度达到300lx吗?
2013-09-21 05:29:41
495
3
- 厂里车间照度
- 哪位大侠可以帮帮我,我需要你们帮忙:1,有没有Z新的法规规定车间的照度要达到多少?我在网上找到的只有GB50034-2004。2.我看了标准,都搞不懂怎么才是正确的,比如:标准里机械加工... 哪位大侠可以帮帮我,我需要你们帮忙:1,有没有Z新的法规规定车间的照度要达到多少?我在网上找到的只有GB 50034-2004。2.我看了标准,都搞不懂怎么才是正确的,比如:标准里机械加工粗加工照度标准值200LX.我这个车间每个岗位都装了灯管,0.75m水平面都超过400LX,车间顶上也都装了又工矿灯,但是这个车间岗位周围的其他地方只有100多LX,你们说,这样合不合标准啊。它这个标准值到底是怎么界定的。共产党的文件好模糊哦!再请问一下哪里可以咨询到这些相关信息,可不可以说一下有没有公司专门做这些的,或者什么政府部门 展开
2013-01-10 18:22:17
494
3
- 机械加工车间布置
- 本人做一个港口机械的机械零件加工车间,零件种类多,批量小。 关于车间的布置,传统的布置一般是车床与墙壁之间呈75度左右的布置,在论坛上看到高手说现代化的车间宜纵向布置机床,也就是工人操作时是背对搬运通道而不是侧对的,我提出来给我们老总看,我们... 本人做一个港口机械的机械零件加工车间,零件种类多,批量小。 关于车间的布置,传统的布置一般是车床与墙壁之间呈75度左右的布置,在论坛上看到高手说现代化的车间宜纵向布置机床,也就是工人操作时是背对搬运通道而不是侧对的,我提出来给我们老总看,我们老总说这样工人在工作时后边有运输工具在跑,不安全,工人可容易有心理上的不安全感,不容易集中精力,不知各位大侠有什么看法? 工人是背对通道还是侧对通道? 帮写论文的请不要打扰 展开
2012-07-10 17:35:57
297
3
- 机械加工车间员工培训
- 求机械加工车间员工培训 文明员工、员工素质方面的材料。 要求:1、越详细越好,像金正昆商务礼仪那方面就不适用了。 2、Z好是PPT格式的,其它格式的也可以。 可以发到我的邮箱中 zx65271@163.com
2010-04-18 13:13:08
345
2
- 机械加工车间的管理制度
- 要贴近现实,不教条,不苛刻,简单易懂,深入人心!上班纪律性,迟到早退,工作安全性,工作谨慎认真,车间整洁度打扫卫生,工具管理,机床保护,量具保护,责任心,对事情负责,打消懒散推脱思想,有整体荣誉感,大局感,为本场着想,维护本场利益为ZD。
2014-09-02 11:35:02
382
2
- 求机械加工车间管理奖罚制度
2018-11-13 08:16:34
298
0
- 机械加工车间危险源有哪些怎样预防
2015-06-28 15:07:59
426
1
- 机械加工类车间安全标识有哪些?
2013-07-08 22:00:31
350
2
- 机械加工偏差问题
- 基本偏差,比如:一个零件内孔为45mm,上偏差为+0.04,下偏差为+0.02,那需要做多大的孔才合格呢? 配合上孔做杆,杆的外径为45mm,上偏差为-0.20,下偏差为-0.22,那杆的外径做多大才算合格? 如果将杆装配在孔里面,那他们的间隙是多少呢?
2010-03-30 03:15:24
262
5
- 有关照度仪的问题
- 有关照度仪的操作手册或者步骤等等一些资料也可以的越详细越好我有急用... 有关照度仪的操作手册或者步骤等等一些资料也可以的 越详细越好 我有急用 展开
2014-07-14 08:00:43
380
2
- 净化车间通风管道的安装问题
- 净化车间通风管道外面包裹的保温棉,外面需要不需要再包裹其他的包层?包裹这个保温棉用的胶水有什么要求和标准? 净化车间的彩钢板吊顶是怎么密封的?我们这边现场是打好吊梁后,把彩钢板直接放在吊梁上的,这个是不是需要打密封胶以保证密封效果?还是... 净化车间通风管道外面包裹的保温棉,外面需要不需要再包裹其他的包层?包裹这个保温棉用的胶水有什么要求和标准? 净化车间的彩钢板吊顶是怎么密封的?我们这边现场是打好吊梁后,把彩钢板直接放在吊梁上的,这个是不是需要打密封胶以保证密封效果?还是有其他的处理方法? 展开
2016-02-16 10:19:50
346
1
- 请教大家一个照度计算的问题
- 请问哪位兄弟能指点指点关于照明设计中照度计算的方法,现在的建筑照明设计是不是规定,设计后的照度应该大于照度规定值,但是LPD(照明功率密度)还要小于规定值?比如有个会议室,规... 请问哪位兄弟能指点指点关于照明设计中照度计算的方法,现在的建筑照明设计是不是规定,设计后的照度应该大于照度规定值,但是LPD(照明功率密度)还要小于规定值?比如有个会议室,规定LPD为11W/m2,规定照度为300lx.房间的面积为60m2,房间高4.2,灯具悬挂高度为2.8,灯具选择直管荧光灯,这个选多少盏,多大功率的怎么选呢?选好后我想算出来实际的LPD的照度,跟规定值比较一下,这两个实际的参数怎么计算呢? 展开
2009-12-01 02:10:52
529
2
- 机械加工企业,刀具盘点问题。
- 机械加工企业,刀具盘点问题。我们是一家中型机械加工企业,我们公司要上刀具管理软件,需要对公司所有的刀具进行盘点,库里的和机床上正在使用的。盘点时库里还要正常的收发刀具,车间的设备也要正常的运转,请问如何操作才能方便?
2016-06-13 16:00:37
422
2
- 机械加工中的单位问题
- Z近遇到一些机械安装中的单位疑惑 1,丝,是指丝米还是什么,1毫米=10丝米 但是从现场的人说出来多少丝多少丝的感觉像是忽米 2,M6,我们头说轴上可以有M6的偏差,这个M6是什么意思啊? 3,道,刚开始以为道就是游标卡尺上的Z小刻度50道=1毫米,但有时候... Z近遇到一些机械安装中的单位疑惑 1,丝,是指丝米还是什么,1毫米=10丝米 但是从现场的人说出来多少丝多少丝的感觉像是忽米 2,M6,我们头说轴上可以有M6的偏差,这个M6是什么意思啊? 3,道,刚开始以为道就是游标卡尺上的Z小刻度50道=1毫米,但有时候好像100道=1毫米 这些大家口头上的单位都是什么意思啊? 展开
2009-11-05 15:23:40
517
3
- 高分请教,防爆车间配电的问题
- 现场是这个情况:客户是生产油墨的企业,有防爆要求,具体的要求防爆等级未知,现在我们接了一个测控系统的活,在现有的十几个装油墨原料的罐子上安装超声波液位计和温度传感器,在隔膜泵的气动管路上安装电磁阀,超过液位时关闭气路。 目前的情况是:... 现场是这个情况:客户是生产油墨的企业,有防爆要求,具体的要求防爆等级未知,现在我们接了一个测控系统的活,在现有的十几个装油墨原料的罐子上安装超声波液位计和温度传感器,在隔膜泵的气动管路上安装电磁阀,超过液位时关闭气路。 目前的情况是:超声波液位计是买的本安防爆型的,温度传感器使用的是隔爆型的PT100热电阻,气路电磁阀我们选的是DN20的AC220V防爆电磁阀。控制箱里有PLC采集和控制这些设备,控制箱放在安全区域,从控制箱出来我们走的是镀锌线槽,线槽出来是使用的KBG电线管,电线管出来使用蛇皮管接到传感器或者电磁阀。 因为合同已经签了,当时没考虑那么多,现在加钱不可能,请专家考虑从低成本角度回答以下问题,问题如下: 1. 本安型,隔爆型,是否都需要加安全栅? 2. 超声波液位计自带了一段0.5米的防爆电缆,没办法做挠性软管,是否可以使用普通的蛇皮管,能不能达到防爆要求? 3. 防爆电磁阀也是自带了一段0.5米的电缆,也没办法做挠性软管,是否可使用蛇皮管达到防爆要求? 4. 温度传感器是隔爆型的,我本来想直接进PLC的,是否需要增加安全栅才能达到防爆要求? 5. 电磁阀是AC220V的,需要加开关型的安全栅吗? 有这方面的经验的前辈,可以给兄弟点建议不?采纳后高分,非常感谢! 展开
2017-09-19 13:36:08
382
1
- 机械加工求解!!!!!(薄壁圆环椭圆问题)
- 钢制 外径94.23~36 内径87.63~68 高63.5 的环 有什么好的方法做 现在是椭圆严重 超出公差 有谁有经验的 交流下
2013-04-21 02:26:35
315
4
- 恒温车间是不是空调车间
- 恒温车间是不是空调车间
2016-07-29 14:09:31
1141
2
- 机械加工问题:塑料齿轮可以线切割做吗
- 塑料齿轮可以线切割做吗?主要是想知道塑料可以用线切割加工吗
2010-07-21 11:22:56
512
7
- 怎样治理车间粉尘 怎样去除车间粉尘 车间粉尘治理
2017-05-21 03:16:27
409
1
- 照度计算方法
- 各位大师我想请教一下长136米宽22米、高20米的炼钢厂房的照度标准是多少?怎样计算的?还请大师们赐教!... 各位大师我想请教一下长136米宽22米、高20米的炼钢厂房的照度标准是多少?怎样计算的?还请大师们赐教! 展开
2015-06-23 16:48:37
563
4
参与评论