  • 净化车间通风管道外面包裹的保温棉,外面需要不需要再包裹其他的包层?包裹这个保温棉用的胶水有什么要求和标准? 净化车间的彩钢板吊顶是怎么密封的?我们这边现场是打好吊梁后,把彩钢板直接放在吊梁上的,这个是不是需要打密封胶以保证密封效果?还是... 净化车间通风管道外面包裹的保温棉,外面需要不需要再包裹其他的包层?包裹这个保温棉用的胶水有什么要求和标准? 净化车间的彩钢板吊顶是怎么密封的?我们这边现场是打好吊梁后,把彩钢板直接放在吊梁上的,这个是不是需要打密封胶以保证密封效果?还是有其他的处理方法? 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • ghuang20020702 2016-02-16 20:37:06
      净化车间通风管道的安装问题?人和净化为您介绍空调风管安装:   1)密封垫:密封垫应采用弹性好、不透气、不起尘的材料,可选用5 mm厚的闭孔海棉橡胶(一面背胶)制作,尽量减少拼接,四角接头处采用阶梯形,密封垫的内侧应与风管内壁相平。   2)风管连接:风管的法兰连接采用专用夹条连接,连接前先紧固四角的螺栓,然后采用专用钣手将C型夹条固定在法兰上,要求松紧适中,C型夹条长度以150 mm为宜,夹条与夹条间距150 mm。   3)风管安装:风管安装顺序为先干管后支管,根据现场情况,可以在地面上将多节风管连接起来后,再整段安装;如因场地条件限制,也可逐节安装。   4)风管检漏:采用漏光法检查。经检验安装质量合格的风管,在漆黑的环境用150W功率以上带保护罩的低压灯泡,在风管的一端用绳子缓慢拉向另一端,然后在风管外观察,若有光线透出应对风管进行修补或涂胶后再查,无光线射出即为合格。   5)端头封闭:安装停顿时应立即将风管的端口用塑料纸临时封好,如较长时间间断施工,应将端口用镀锌钢板加法兰封闭严密。   有疑惑可问安徽人和净化。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

净化车间通风管道的安装问题
净化车间通风管道外面包裹的保温棉,外面需要不需要再包裹其他的包层?包裹这个保温棉用的胶水有什么要求和标准? 净化车间的彩钢板吊顶是怎么密封的?我们这边现场是打好吊梁后,把彩钢板直接放在吊梁上的,这个是不是需要打密封胶以保证密封效果?还是... 净化车间通风管道外面包裹的保温棉,外面需要不需要再包裹其他的包层?包裹这个保温棉用的胶水有什么要求和标准? 净化车间的彩钢板吊顶是怎么密封的?我们这边现场是打好吊梁后,把彩钢板直接放在吊梁上的,这个是不是需要打密封胶以保证密封效果?还是有其他的处理方法? 展开
2016-02-16 10:19:50 342 1
净化车间管理制度
求有关铜业公司净化车间的管理制度。急!急!
2009-07-05 04:23:11 389 1
如何检测车间是否达到10万级净化车间标准
 
2017-09-23 11:39:47 404 1
净化车间一般温湿度控制多少
 
2017-09-07 12:16:23 326 3
如何对净化车间的洁净度进行检测
 
2017-01-18 18:30:11 361 1
机械加工车间照度问题?
机械加工车间照度问题?机械加工车间,一般加工公差》0.1mm的场所照度为300lx,300lx指的是厂房的一般照明的照度吗?备注里的应另加局部照明是什么意思?是另加局部照明之后照度达到300lx吗?
2013-09-21 05:29:41 495 3
组培室净化要求,组培室净化车间说明,组培步骤

组培车间设计说明

 

一、概况:

设计等级

接种间按照万级净化级别设计培养室按照十万级净化级别设计。

换气次数:

十万级换气次数15-18次/h;三十万级换气次数12-15次/h;整体万级房间换气次数为25-30次/h;局部百级换气次数为:送风口截面积*气流速度(5m/s)*3600/容积。

风量计算:送风口*3600*风速(0.35-0.5m/s)。

压力值

车间核心工作间的气压(负压)与室内大气气压的压差值小于10pa;与相邻房间压差(负压)不小于5pa。防护区各房间Z小换气次数不小于12次/h

房间压力值是在实验操作使用状态下的压力,无实验操作时房间无压力梯度。

气流方向

气流组织上送下排风,GX过滤器排风口下边沿离地面不低于0.1m且不宜高于0.15m;上边沿高度不宜超过地面之上0.6m,排风口排风速度不宜大于1m/s。

车间分为个主功能准备区、接种区和培养区组成。

准备区的大小依甲方房间结合生产量而定,一般由更衣间、风淋室配药室、洗瓶室、灌装室和灭菌室组成。

更衣间放在外,主要供更换衣帽、鞋子等。风淋室位于更衣间与接种区和培养区之间。配药室主要是进行组培科研或生产的培养基制取,房间应干燥整洁,无流动风影响电子精密天平的称量。洗瓶室主要是清洗组织培养用的玻璃或塑料组培瓶,应配置上下水,便于周转清洗。灌装室主要是进行培养基的分装,面积适宜,便于工作。灭菌室主要是进行分装后组培瓶的高温高压灭菌消毒,应配有合理功率的线路,安装有排气扇。

接种区和培养区放在内间,主要供无菌接种操作和细胞培养,房间应不受日光直射,大小适当,高度适宜(2.6m)。房间过大,清扫和消毒不便;过小,操作不便;顶部过高会影响紫外线的有效灭菌效果。墙壁应光滑无死角,以便清洗和消毒。无菌接种区和培养区应为密闭式,设置空气消毒用的紫外线灯、空气过滤净化器装置。

 

二、技术要求

1、结构部分:

采用苏净集团生产的净化施工专用彩钢板,实验室吊顶顶板采用手工单玻媄岩棉夹芯板厚为0.426的钢板,实验室隔墙及护墙采用手工岩棉夹芯彩钢板板厚为0.426mm的钢板,本材料采用插接方式,表面光滑不积尘不染尘阻碍细菌的滋生,密封性能好。车间设计吊顶高度2.6米,室内做铝合金喷塑圆弧角处理,达到不积尘不染尘;净化密闭门采用双密封净化型材施工,做到良好的密闭效果,门上设置固定观察窗;固定观察窗采用5毫米厚浮法玻璃,窗框采用专业圆弧角型材;施工所用铝合金型材均经过喷涂处理,表面光滑圆润,美观大方,不积尘染尘。

2、地坪部分:

采用橡塑地板,厚度2毫米 ,表面密实,无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽,防静电性能恒久不变,可承受中等以下载荷,耐高温。在满足使用的基础上,可以起到装饰的作用,耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良,颜色和光泽均匀一致,适用于各种规格、各种级别的实验室的涂装。

3、送回风过滤系统:

专业的组合式送风净化对空气进行过滤无隔板GX过滤后送到实验室内,以达到实验室内部的万级净化效果。。GX送风口滤纸采用进口防潮防火玻璃纤维材料,对0.5微米的尘埃粒子过滤效率达到99.99%。  

初效过滤器一般为板式结构,滤网外框为镀锌板压型,两面用压型镀锌钢板网加强,内部滤料为三层锦纶凸网。材料为非燃性,过滤效率G2(计重效率≥60%), 初阻75Pa,终阻150Pa,过滤效率F3(计数效率50%;根据滤料性能不同,中效过滤器的过滤效率可达F5。

4、气流组织及过滤器配置
均采用顶送侧回风的方式;送风口均安装在顶板上。
净化空调系统除送风采用粗、中、GX过滤器外,对房间其下侧风口均安装黑网过滤。净化空调系统的回、排风系统,须经GX过滤,去除有害物质后,方可排入大气中。
5 房间压差控制

房间保持正压,以抵制外来空气污染;每个房间设有压差控制系统更加需要调节压差,采用美国进口指针式压差表读数灵敏度高。

 

、建筑平面布置说明:

  该建筑平面设置应该属建筑专业的专业范畴,但由于组培室要求人、物分流,洁污分流,并要保持各洁净操作间的静压梯度,因此,该工程中建筑平面有以下几点:

1、各净化操作间集中设置独立前室为气闸,气闸室与各操作间同时相通。,确保低洁净区的空气不向高洁净区渗透。

2、无菌区工作人员经过更衣室更衣换鞋—更衣—风淋室接种和培养室

实验室物流由外走廊经过机械连锁自消毒传递窗消毒后进入缓冲走廊后再经过不锈钢传递窗进入各操作室。

 

济南腾昊科学仪器有限公司介绍

(组培室建设)

济南腾昊科学仪器有限公司成立于2010年1月22日,主营组培实验室设计、规划组培室建设、组培室净化,全套组培设备组培仪器组培工具实验室常用仪器设备的配置与销售,集项目咨询、规划设计,车间施工,设备销售与售后组培技术和运营多渠道服务。

腾昊科学仪器秉承“百德诚为先,百事信为本”的立业理念,竭诚为客户您提供质优价廉的产品和服务。

www.zupei17.com   

www.zupeicn.com

负责人徐平

电  话:15866611552 

  址:济南市历城区华龙路399号

  话:0531-86330260

E-mail:57437467@qq.com


2019-10-08 12:08:43 745 0
怎样制作通风管道消声器
 
2010-09-10 12:34:15 481 2
保健食品净化车间不用转轮除湿用普通的除湿机可以吗
 
2018-12-06 11:46:10 266 0
YL器械净化车间,臭氧发生器消毒,间隔多长时间消毒一次?
 
2017-03-23 18:37:07 197 1
高分请教,防爆车间配电的问题
现场是这个情况:客户是生产油墨的企业,有防爆要求,具体的要求防爆等级未知,现在我们接了一个测控系统的活,在现有的十几个装油墨原料的罐子上安装超声波液位计和温度传感器,在隔膜泵的气动管路上安装电磁阀,超过液位时关闭气路。 目前的情况是:... 现场是这个情况:客户是生产油墨的企业,有防爆要求,具体的要求防爆等级未知,现在我们接了一个测控系统的活,在现有的十几个装油墨原料的罐子上安装超声波液位计和温度传感器,在隔膜泵的气动管路上安装电磁阀,超过液位时关闭气路。 目前的情况是:超声波液位计是买的本安防爆型的,温度传感器使用的是隔爆型的PT100热电阻,气路电磁阀我们选的是DN20的AC220V防爆电磁阀。控制箱里有PLC采集和控制这些设备,控制箱放在安全区域,从控制箱出来我们走的是镀锌线槽,线槽出来是使用的KBG电线管,电线管出来使用蛇皮管接到传感器或者电磁阀。 因为合同已经签了,当时没考虑那么多,现在加钱不可能,请专家考虑从低成本角度回答以下问题,问题如下: 1. 本安型,隔爆型,是否都需要加安全栅? 2. 超声波液位计自带了一段0.5米的防爆电缆,没办法做挠性软管,是否可以使用普通的蛇皮管,能不能达到防爆要求? 3. 防爆电磁阀也是自带了一段0.5米的电缆,也没办法做挠性软管,是否可使用蛇皮管达到防爆要求? 4. 温度传感器是隔爆型的,我本来想直接进PLC的,是否需要增加安全栅才能达到防爆要求? 5. 电磁阀是AC220V的,需要加开关型的安全栅吗? 有这方面的经验的前辈,可以给兄弟点建议不?采纳后高分,非常感谢! 展开
2017-09-19 13:36:08 378 1
谁知道,通风管道压力传感器怎么接?
 
2017-03-06 13:49:55 423 1
全套车间反应釜安装费率是多少
全套车间反应釜安装费率是多少
2016-03-27 13:51:38 484 1
车间安装压缩空气减压阀,有没有节能作用
车间安装压缩空气减压阀,有没有节能作用公司集中供应的压风压力为0.7Mpa,几个车间压风压力需求从0.5到0.7Mpa不同,能否在压力需求低的车间安装压缩空气减压阀,另外有没有节能的作用,作用原理是什么?
2014-01-09 01:41:12 580 3
油漆车间什么规范要求安装可燃气体报警器
 
2017-02-08 10:50:02 362 2
空气发生器上安装的净化作用的活性炭应怎样选择
 
2014-02-01 03:09:38 312 2
恒温车间是不是空调车间
恒温车间是不是空调车间
2016-07-29 14:09:31 1137 2
怎样治理车间粉尘 怎样去除车间粉尘 车间粉尘治理
 
2017-05-21 03:16:27 407 1
明基投影仪安装问题
我用我的联想e390本安装明基投影仪驱动,之后无法启动程序,始终是显示出错,但是单位其它笔记本都是同型号同配置,都可以使用,这是为什么?我已重装过系统,不解决问题... 我用我的联想e390本安装明基投影仪驱动,之后无法启动程序,始终是显示出错,但是单位其它笔记本都是同型号同配置,都可以使用,这是为什么?我已重装过系统,不解决问题 展开
2009-07-19 03:13:06 389 3

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题