全部评论(6条)
-
- lzhshuaige666 2012-11-26 00:00:00
- 不应该通
-
赞(2)
回复(0)
-
- f397989667 2012-11-27 00:00:00
- 高压配电室是通的,再往后的地方都是不通的!
-
赞(9)
回复(0)
-
- 阳光的婷婷321 2012-12-01 00:00:00
- 应当会是通的; 如前面的朋友所说,测量应当是在断电情况下进行,或者测量电压。
-
赞(18)
回复(0)
-
- kiolim 2012-11-28 00:00:00
- 你好: ——★1、接地线PE称为“保护零线”, 零线N 叫做“工作零线”。正常时工作零线存在较大的电流,所以也会有一定的电压(电流A×导线Ω=电压V)存在。 ——★2、正常工作时,保护零线是没有电流通过的,也不存在电压降。——当使用wan能表(欧姆档)测量通、断时,会因为两者之间存在的电压,而损坏电表的,万不可以莽撞行事。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 辉煌欢笑 2018-04-05 00:00:00
- 正常情况下:接地线PE 与 零线N 用万用表测量 是通的。 因为民用经常是TN-C-S系统,在进户之前是TN-C系统,进户前PEN线重复接地后分为N及PE线,在重复接地处,在分开以前是连在一起的,所以开关没有断开N线时,接地线PE 与 零线N 用万用表测量 是通的。
-
赞(13)
回复(0)
-
- Ilonely_殇 2016-09-22 00:00:00
- 是相通的,如图TN-S系统。 因为保护零线和PE线都在从变压器中性点引起的线。这两根线实际上是一根线,分开后一个用于保护回路一个用于工作回路。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 正常情况下:接地线PE 与 零线N 用万用表测量 是通的吗?
2012-11-25 00:58:41
355
6
- 如何检查接地线符合要求:用万用表测量,一端接地线,另一端接哪?
2012-11-25 10:51:49
353
3
- 求助高手,自己做的接地线 怎么用万用表测量
2017-12-20 09:26:55
261
2
- 万用表测试发电机输出端零线和火线相通是正常的吗?
2016-04-06 14:25:28
684
1
- 万用表测量线路的通断
- 有一根导线比较长,有很好的绝缘皮。我想测这根导线是不是通的,有没有断路,请问用万用表什么档位来测量。
2010-08-05 12:19:45
416
4
- 用万用表测零线和火线 相通
- 屋内总闸拉下后,用万用表欧姆档测零线和火线是相通的。和上总闸后一切正常,无跳闸现象。屋里今天刚装的开关插座,电路里没有电器。请问这是为什么呢?装插座前没有这种现象啊。
2012-06-01 02:46:59
2231
6
- 请问测量路灯接地电阻是否需要断开PE接地线,谢谢
2016-09-23 11:46:29
549
2
- 如何在不通电的情况下用万用表测量微波炉定时器的好与坏
2013-08-13 00:03:10
531
3
- 怎么用数字万用表测接线点是火线还是零线
2014-09-01 07:31:30
350
4
- 电器设备的接地线电阻是怎样测量的
2012-05-25 03:51:18
429
2
- 用万用表怎么做电缆校线与电缆通断
2010-09-20 17:28:12
2081
2
- 建筑接地线如何测量?
- 一个五层的住宅楼,用基础地基做的接地网,并且四个角也留有测试点,用摇表摇他的阻值时,一头接测试点,那另一头接那呢?
2013-10-10 12:35:21
344
5
- 万用表测量的交流电压是有效值吗
2016-10-14 19:50:14
1146
2
- 我想知道在吹膜机配电箱没电的情况下怎样用万用表找出零线和火线。急
2016-10-12 01:12:27
367
1
- 怎么用万用表测量称重传感器激励与反馈
2010-07-18 14:16:37
341
2
- 用万用表怎么测晶闸管是短路还是正常
2015-10-28 10:54:31
623
4
- 用万用表测量交流电压
- 发现用万用表的交流档测量方波的电压不正确?测量正弦波却是正确。这是为什么... 发现用万用表的交流档测量方波的电压不正确? 测量正弦波却是正确。这是为什么 展开
2008-10-15 09:57:32
377
4
- 万用表通断档
- 万用表通断档为什么不能量控制回路... 万用表通断档为什么不能量控制回路 展开
2018-08-03 07:16:18
448
1
- 怎样测量建筑接地线的绝缘电阻
2017-03-07 23:47:48
389
1
- 建筑物接地线要怎么测量
2018-03-02 14:38:24
283
1
参与评论