西门子EM235模块温度显示错误,不知道是PLC有问题还是,这个模块有问题
-
设备触摸屏上显示是435度可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如... 设备触摸屏上显示是 435度 可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度 ,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如果跟换这个模块需要修改PLC程序吗?求专家解答 展开
全部评论(1条)
-
- 一个白痴戳娃 2017-10-05 00:00:00
- EM235模块没有直接输入热电阻(或者热电偶)的吧?应该是PT100热电阻(热电偶)经过一个温度变送器,将电阻(电压)信号变成标准的模拟量信号,然后再进入EM235测量。既然“取消探头接线,显示就是0度”那就是温度模块有问题了(这时你可以把电流表串联到输入回路里测量下电流不就知道到底是哪里的问题了吗)如果更换温度模块。量程要与PLC的要一致!不一致的话就要更改PLC的设置了!!!希望可以帮到你!!!春节快乐!!!!!!如果是PT100的温度模块的话。可以送你一个!!!另外还要注意下(EM235的DIP开关的设置)与你的温度模块输出的模拟量的性质(也就是电压还是电流)看一下这两个是不是一致!
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 西门子EM235模块温度显示错误,不知道是PLC有问题还是,这个模块有问题
- 设备触摸屏上显示是435度可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如... 设备触摸屏上显示是 435度 可以设备根本没有运行加热,是冷的应该是常温二三十度左右,探头和接线都是好的,取消探头接线,显示就是0度 ,是个是温度模块有问题吗?还是PLC有问题?可以如果跟换这个模块需要修改PLC程序吗?求专家解答 展开
2017-10-04 20:51:54
583
1
- 西门子S7-300 plc模块连接问题
- 1.请问西门子300系列PLC的输入、输出、串口、模块是如何与CPU及电源连接的?网上查了说由总线连接器相连?这是一根线依次连接各模块还是底板呢,是否有型号,号,是否有单独货单,需要... 1. 请问西门子300系列PLC的输入、输出、串口、模块是如何与CPU及电源连接的? 网上查了说由总线连接器相连?这是一根线依次连接各模块还是底板呢,是否有型号,号,是否有单独货单,需要单独采购? 手上清单上有6ES7195-7HB00-0XA0这个标明“底板”是什么,很难查。 2. 数字输出模块6ES7322-1BH01-9AJ0中9AJ0是什么意思,说是特殊功能,有具体字母数字对应详解吗,选型手册上好难找。。 展开
2012-03-02 17:27:25
484
6
- 有S7-200PLC跟模块EM235,控制温度还需要什么?
- 有S7-200PLC跟模块EM235,控制温度还需要什么?我想利用PLC跟模块做一个练习,只有这两样东西,我还得买什么?
2017-03-05 11:42:40
459
3
- simulink压控振荡器模块问题
- 在Simulink中,压控振荡器如果没有输入,道理上应该有余弦波出现啊,为什么simulink的压控振荡器模块在没有输入,或输入为零时,输出的波形是恒值?... 在Simulink中,压控振荡器如果没有输入,道理上应该有余弦波出现啊,为什么simulink的压控振荡器模块在没有输入,或输入为零时,输出的波形是恒值? 展开
2017-10-02 23:22:17
431
2
- 西门子PLC问题
- 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙... 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。 问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙的时候没有学习通信),哪位师哥或者师姐愿意教一下在下呢?或者给我的邮箱传个资料也行啊。 问题2:我看到一个自动生产线机器附带的程序,在编程的时候多次出现了V这个变量,不是很明白的,一般都是用I啊。(解释一下,此机器用的是单主站,多从站,一共有五个站供料站、加工站、装配站、分拣站还有搬运站,搬运站是主站,其他的都是从站)。 如果我说的不是很明白可以在线教教我的,邮箱gewel@live.cn qq:176309889 此设备用的是西门子s7-200型号 展开
2010-06-05 08:44:53
587
5
- 什么是PLC模块?
2012-09-21 09:33:40
358
2
- 西门子PLC连接现场总线用什么模块
2011-11-16 01:22:51
411
3
- PLC中的CP模块是通讯模块
- 请问它的英文全称是什么呢?
2013-03-27 03:32:04
506
2
- 西门子PLC的问题
- I0.0常开触点控制一个子程序,子程序中有三个定时器T37/T33/T32,当闭合I0.0时三个定时器工作,当断开I0.0时为什么只有 T37停止工作?
2014-10-01 08:20:32
314
2
- 西门子PLC模块的接线臂是什么东西
2012-01-31 07:22:10
257
4
- plc模块是什么
- plc模块是什么
2011-03-11 01:44:27
1096
4
- 模拟量模块和传感器连接问题
- 1.假如传感器本身输出4-20毫安,是不是就不用再模块和传感器之间串接开关电源了?2.假如需要为传感器提供电源,那么从模拟量输入模块接出的两根线能不能为传感器供电?如果不能是不是... 1.假如传感器本身输出4-20毫安,是不是就不用再模块和传感器之间串接开关电源了? 2.假如需要为传感器提供电源,那么从模拟量输入模块接出的两根线能不能为传感器供电?如果不能是不是就要串接开关电源组成2线制,或者给传感器独立电源4线制? 3.我看过有的4-20毫安的压力传感器,模拟量模块的2根线直接接到传感器的电源正负端(传感器只接这两根),这样接对么? 4.西门子的除了要在STEP7里选择模拟量了类型,还要改变模块的量程卡是吧? 展开
2012-07-31 16:33:59
454
3
- DCS控制系统中模块的问题
- DCS控制系统中有哪几种模块,各个模块的作用又是什么?一般电厂里容易损坏的模块的名称是哪种?损坏的原因又是什么? 期待详细的分析与解答,如果想问我DCS控制系统用的是什么,回答是北京和利时。
2011-12-13 12:41:26
204
2
- DCS控制系统中模块的问题
- DCS控制系统中有哪几种模块,各个模块的作用又是什么?一般电厂里容易损坏的模块的名称是哪种?损坏的原因又是什么? 期待详细的分析与解答,如果想问我DCS控制系统用的是什么,回答是北京和利时。
2013-11-17 03:58:22
507
1
- 用三菱PLC控制温度要什么模块
2018-03-22 13:48:33
418
3
- 请问数据采集模块和PLC有什么区别啊?
- 类似于一个开关一个灯泡一个测电压的,我要这些变量通过数据采集模块或PLC进入电脑,他们两个之间有什么区别?... 类似于一个开关一个灯泡一个测电压的,我要这些变量通过数据采集模块或PLC进入电脑,他们两个之间有什么区别? 展开
2016-10-24 14:19:16
496
1
- 西门子S7-200温度编程问题
- 各位大师好:现在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100... 各位大师好: 现在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100热电阻,另外两个是+和—)还有就是在这个一体化温度变送器外端还有个名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底这个温度量程以哪个为准(0-100℃还是-200--450 ℃呢)。我现在就是想通过这个变送器连到EM231上,编程来得到实际的温度变化。现在想问的是,我在调试中发现温度不对,采集值AIW0基本不变化,1280上下浮动。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231拨码开关是on,on,off。接线是:变送器中的“+”接到24VDC正极,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC负极,A+和RA短接,其它端口不用(没有短接),中途我也换了个变送器,还是老样子,不知哪里不对。中途我换了其它两线制4-20ma变送器,同样编程接线,但是好的。总不至于两个PT100变送器都是坏的吧,用万用表测量PT100阻值正常。请大师指点。 展开
2015-10-14 21:47:35
395
1
- 西门子300的PLC怎么在编程软件里添加模块?
2012-08-17 21:33:12
542
3
- 西门子plc的高速数据采集问题。
- 请问一下各位大侠,我想用plc采集一个模拟量,这个模拟量的变化很快,1s内好几个波形。当用通讯模式,采集到上位机时,不能时时的反应出来。请问有什么方式可以解决这种情况。用什么p... 请问一下各位大侠,我想用plc采集一个模拟量,这个模拟量的变化很快,1s内好几个波形。当用通讯模式,采集到上位机时,不能时时的反应出来。请问有什么方式可以解决这种情况。 用什么plc合适,或者什么方法,提供一下思路。小弟感激不尽。 展开
2015-06-22 00:56:02
252
2
- 西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度用力控显示?
2011-10-20 15:41:14
616
2
参与评论
登录后参与评论