仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

经验分享 地坪施工怎么控制尺寸偏差

chaojixsh 2017-02-08 15:49:32 301  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • gotqpuozqcuw 2017-02-09 00:00:00
    一、楼地面找平层(地保温层) 1、放线打耙 1.1楼地面地坪(地保温层)施工前,先在墙面抹灰层上1000mm位置沿四周弹出水平控制线; 1.2根据室内建筑一米控制线,接合整体面层设计厚度,确定好一套户型楼面从一米控制线向下的统一高度,并检查保温层的厚度是否在规范允许范围内。利用激光水平仪进行厚度控制灰饼的打耙。打耙的同时应全面检查耙与天棚之间的楼层净高,若结构标高偏差通过保温厚度无法补救时,需根据标高控制线对楼面或天棚进行打磨或剔打处理; 1.3鉴于分户验收时楼层净高检测点布置在墙角距墙面长、宽两个方向均约500mm处,故在该位置应增加打耙点,同时检查耙与天棚之间的楼层净高值。其它位置的耙点按纵横间距不大于2000mm,斜向间距不大于2500mm进行设置。 1.4为确保室内有高差室内地坪及室内窗台板地坪的标高准确,在有高差及窗台板外边应在浇筑地坪前根据标高控制线设置细石砼翻边,一方面该翻边直接做为有高差位置地坪浇筑时的挡板,防止浇筑地坪时,采用木方等材料临时将高差位置地坪进行隔断,造成收边处位置移位、不准确或收边过于毛糙等质量瑕疵;另一方面该翻边的上口是通过控制线确定的,其直接做为地坪浇筑过程的冲筋条使用,有效防止此特殊位置尺寸偏差过大。 2、定尺刻纹 地坪浇筑完成后确保地坪面层刻纹间距统一、纹路顺直,应采用定尺模具进行靠尺刻纹; 收面完成后采用刻纹器进行刻纹,两次刻纹之间保持平行,同时保持有200mm宽的收光面不刻纹。在房间四周墙底根部留出100mm的宽度不进行刻纹。 3、排版切缝 地坪终凝后,当强度不小于1.2MPA时应随即进行地坪的切缝。缝设置在平面变化容易引起应力集中的位置,在过道与邻接的门扇位置应设置分格缝,在大开间房间位置的梁、墙支承位置亦应设置。 为保温各户型切缝的统一美观,切缝前应根据户型图提前确定各户型分格缝的平面布置。 切缝应先弹线再切割,切割时采用靠尺等有效措施确保切缝顺直、美观。 4、地坪质量实测实量 全轻砼养护完成后应立即进行平整度及楼层净高检查,发现问题及时处理 4.1地坪表面平整度检测: 指标说明:反映地坪表面平整程度 合格标准:≤5mm 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 测量方法: 每一个功能房间地面作为1个实测区;任选同一功能房间地面的两个对角区域,按与墙面夹角45义平放靠尺测量2次,加上房间中部区域测量一次,共测量3次,客、餐厅或较大的房间中部区域地面的中部区域需加测一次。同一功能房间内的3或4次地面平整度实测值作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。 4.2地坪水平度极差 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一房间找平层地面四个角点和一个中点与同一水平线距离之间极差的Z大值作为实测指标,以综合反映同一房间找平层地面水平程度。 测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪) 测量方法和数据记录: 每一个功能房间地面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区地面的4个角部区域,距地脚边线30CM以内各选取1点,在地面几何ZX位选取1点,分别测量找平层地面与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5个实测值之间的极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。所选2套房中地面水平度极差的不满足6个实测区时,需增加实测套房数。 4.3地坪浇筑完成后净空尺寸检测: 指标说明:反映房间净空尺寸 合格标准:≤20mm(重庆市) 测量工具:测距仪 测量方法: 自然间全数检查;室内净高起居室和卧室测点应不少于5点,其中一个测点应布置在房间中部,即4角点加1ZX点;其余房间各测不少于4点,即4角点。角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约500mm处。 二、地面饰面砖 1、放线、验收基层 1.1贴砖施工前,先在墙面抹灰层上1000mm位置沿四周弹出水平控制线; 1.2铺贴前对砼地面或找平层进行标高(特别是有高差的位置)及平整度验收,并清理干净地上的所有杂物,确保基层合格后方可进入下一道工序。 2、铺贴 2.1大面积施工前先铺贴标志块,对于小房间,一般贴T字形标准标高面,对于大面积房间,一般贴十字形标准标高面,用以拉线控制方正及平整度,每块砖必须与拉线靠平。 2.2铺贴过程中,用木锤或橡皮锤敲实找平,要经常用水平尺检测砖面的平整度及相邻砖块的高差。两侧墙之间拉通长水平控制线,如发现贴得不实、低于或高于水平控制面标高的要抠出来补浆重贴,再压平敲实。 2.3阳台、露台、厨卫等有坡度的地面应按施工图所示坡度将控制线弹在墙身上。 2.4铺贴完成后应做好成品保护,未达强度禁止行人或堆放材料。 3、铺贴质量实测 3.1实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于装修中期或后期阶段2-4套房作为实测套房。户数Z多的房型为必选。 3.2所选2套房的检测指标为:表面平整度、垂直度、阴阳角方正。累计实测实量6个实测区。 3.3所选2套房需根据可操作性调整检测数的指标为:接缝高低差。 3.4表面平整度(墙面饰面砖工程) 指标说明:反映层高范围内饰面砖墙体表面平整程度。 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: 每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的同一面墙都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。各墙面顶部或根部4个角中,任取2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次。2次测量值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。所选2套房中表面平整度的实测区不满足6个时,需增加实测套房数。 3.5接缝高低差(墙面饰面砖工程) 指标说明:该指标反映墙面两块饰面砖接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。 测量工具:钢尺或其他辅助工具(平直且刚度大)、钢塞片 测量方法和数据记录: 该指标宜在装修收尾阶段测量。每一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的墙面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区;在每一饰面砖墙面,目测选取2条疑似高低差Z大的饰面砖接缝。用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两饰面砖跨过接缝,用0.5MM钢塞片插入钢尺与饰面砖之间的缝隙。如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。2条接缝高低差的实测值,分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。为数据统计方便和提高实测效率,不合格点均按0.7MM记录,合格点均按0.3MM记录。所选2套房不能满足接缝高低差的6个实测区时,需增加实测套房数。 3.6表面平整度(地面饰面砖工程) 指标说明:反映饰面砖地面平整程度。 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: 地漏的汇水区域不测饰面砖地面表面平整度。每一功能房间饰面砖地面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。每一功能房间地面(不包括厨卫间)的4个角部区域,任选两个角与墙面夹角45度平放靠尺共测量2次。客餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。这2或3次实测值作为判断该实测指标合格率的2或3个计算点。每一个厨/卫间地面共测量2次,其实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。所选2套房不能满足地面饰面砖表面平整度的6个实测区时,需增加实测套房数。 地砖平整度及接缝望你差实测同墙面砖。 3.7踢角线上口水平度极差(地面饰面砖工程) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选用同一房间各墙边踢脚上口距离同一水平基准线的极差,作为实测指标,以综合反映踢脚线上口水平程度 测量工具:激光扫平仪、5米钢卷尺 测量方法和数据记录: 该指标宜在装修收尾阶段测量。每一功能房间饰面砖地面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。在所选功能房间内,使用激光扫平仪在墙面打出一条水平线。以该水平线为基准,在同一房间内每一直边踢脚选取2-3个点,用钢卷尺测量各点踢脚线上口至水平基准线之间的距离。选取所有实测值之间的极差值,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。所选2套房不能满足接缝高低差6个实测区时,需增加实测套房数 三、地板面层 1、实木复合、实木地板 1.1首先在墙面上1000mm位置沿四周弹出水平控制线(与贴砖相同); 1.2铺贴前对砼地面或找平层进行标高(特别是有高差的位置)及平整度验收,并清理干净地上的所有杂物,确保基层合格后方可进入下一道工序。 1.3选材:木地板铺装前应进行材料检查,包括木地板和木龙骨的截面尺寸、含水率等,验收合格的方能用于施工。 1.4地面龙骨安装完成后用2米的靠尺检查其平整度,如有偏差应立即调整。 1.5木地板铺设时要拉通长线控制标高,每铺完一排板,要拉线及用方尺检查,以保证铺板的平直。应确保木地板的接缝在木龙骨上。 1.6龙骨与龙骨接头应留小于5mm的间距、木地板与四周的墙体要留8~10mm的间距,防止龙骨或地板因受潮膨胀到墙体,从而造成豉翘等。 1.7踢脚线安装前在墙上弹出上口水平线,在地上弹出厚度铺钉线,用以控制踢脚线的水平及表面平整度。 2、强化复合地板 2.1首先在墙面上1000mm位置沿四周弹出水平控制线(与贴砖相同); 1.2由于强化复合地板要求基层平整度不大于3mm,故应在铺装前对地面进行全面验收,对特别不平位置应作处理; 1.3选材:检查产品合格证书等相关资料,对地板颜色、规格以及外观进行验收; 1.4铺衬垫膜时,衬垫膜交接位置应用密封胶粘紧。 1.5木地板铺设时要每铺完一排板,要用方尺检查,以保证铺板的平直。如木地板拼接采用企口方式的应在企口涂胶粘剂,如采用锁口方式的则不需涂胶粘剂。 1.6木地板与四周的墙体要留8~10mm的间距,防止龙骨或地板因受潮膨胀到墙体,从而造成豉翘等。 1.7踢脚线安装前在墙上弹出上口水平线,在地上弹出厚度铺钉线,用以控制踢脚线的水平及表面平整度。 3、地板安装质量实测实量 3.1基本原则 实测前,同一标段内根据各楼栋进度,从图纸随机选取处于抹灰阶段2-4套房作为实测套房。户数Z多的房型为必选。考虑工艺特点,强化复合地板不检测“地板接缝宽度”、“地板接缝高低差”指标,实木及实木复合地板个实测指标全部检测。 3.2表面平整度(强化复合、实木复合、实木地板) 指标说明:反映室内地板平整程度。 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: 每一功能房间木地板地面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。每一功能房间木地板地面的4个角部区域,按与墙面夹角45度平放靠尺,共测量4次。客餐厅或较大房间地面的中部区域加测1次。4或5次实测值分别作为判断该实测指标合格率的4或5个计算点。所选2套房中表面平整度的实测区不能满足6个时,需增加实测套房数。 3.3地板接缝宽度(实木复合、实木地板) 指标说明:指地板两个地板条之间拼接缝隙大小,反映观感质量。本指标适用于实木地板、实木复合地板。 测量工具:钢塞片 测量方法和数据记录: 该指标宜在装修收尾阶段测量。每一功能房间木地板地面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。以不同地板材料所对应的接缝标准,选择相应厚度的钢塞片;在同一实测区的地板面,目测选取2条疑似接缝Z大的地板条接缝,分别用钢塞片插入钢尺与地板条之间的缝隙。如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。同一功能房间内选取2个实测值均作为判断该实测指标合格率的2个计算点。为数据统计方便和提高实测效率,不合格点均按规范标准加0.1MM记录,合格点均按规范标准减0.1MM记录。所选2套房中地板接缝宽度的实测区不能满足6个时,需增加实测套房数。 3.4地板接缝高低差(实木复合、实木地板) 指标说明:该指标反映两块地板条接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。本指标适用于实木地板、实木复合地板。 测量工具:钢尺或其他辅助工具(平直且刚度大)、钢塞片 测量方法和数据记录: 该指标宜在装修收尾阶段测量。每一功能房间木地板地面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。在同一实测区的地板面,目测选取2条疑似高低差Z大的地板条接缝,分别用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两地板条跨过接缝,以0.5mm厚度的钢塞片插入钢尺与地板条之间的缝隙。如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。同一功能房间内选取2个实测值均作为判断该实测指标合格率的2个计算点。为数据统计方便和提高实测效率,不合格点均按0.6MM记录,合格点均按0.4MM记录。所选2套房中地板接缝高低差的实测区不能满足6个时,需增加实测套房数。 3.5地板水平度极差(强化复合、实木复合、实木地板) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选用同一房间地板四个角点和一个中点距离同一水平线的极差,作为实测指标,以综合反映同一房间地板水平程度。 测量工具:激光扫平仪、钢卷尺(或靠尺、激光测距仪) 测量方法和数据记录: 每一功能房间木地板地面都可以作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。使用激光扫平仪,在实测房间内打出一条水平基准线。同一实测区地面的四个角距地脚边线30CM以内各选取1点,在地面几何ZX位选取1点,分别测量出地板与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5个实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。所选2套房中地板水平度极差的实测区不能满足10个时,需增加实测套房数。 3.6踢脚线与面层间缝宽(强化复合、实木复合、实木地板) 指标说明:本指标为在直线段范围内,踢脚线与地板面层之间缝隙宽度的Z大偏差值。反映观感质量。 测量工具:钢塞尺 测量方法和数据记录: 该指标在装修收尾阶段测量。每一个连续的踢脚线直线段,作为一个实测区,累计实测实量6个实测区。在同一实测区内,目测选取2个疑似Z大缝隙的部位,以1mm厚度的钢塞片逐次插入2个的缝隙。如有一个点能插入,则该测量段不合格;反之则该测量段合格。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的1个计算点。为数据统计方便和提高实测效率,不合格点均按1.1MM记录,合格点均按0.9MM记录。所选2套房中踢脚线与面层间缝宽的实测区不能满足6个时,需增加实测套房数。 3.7踢脚线上口水平度极差(强化复合、实木复合、实木地板) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选用同一房间各墙边踢脚上口距离同一水平基准线的极差,作为实测指标,以综合反映踢脚线上口水平程度 测量工具:激光扫平仪、钢卷尺 测量方法和数据记录: 该指标宜在装修收尾阶段测量。每一功能房间木地板的任意一边踢脚线都可以作为1个实测区,累计实测实量6个实测区。在同一功能房间内,使用激光扫平仪在墙面打出一条水平线。以该水平线为基准,在同一边踢脚线上任意选取2-3个点,具体原则为:踢脚线长度小于3米时,在两端选2个点;其大于3米时,在中间增加1个点。用钢卷尺分别测量2或3次踢脚线上口至水平基准线之间的距离实测值。从2或3个实测值中选取与水平基准线之间极差值,作为该实测指标合格率的1个计算点。所选2套房中踢脚线上口水平度极差的实测区不能满足6个时,需增加实测套房数。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

经验分享 地坪施工怎么控制尺寸偏差
 
2017-02-08 15:49:32 301 1
地埋电缆故障排查定位经验分享

一、引言


在电力系统的日常运维中,电缆故障排查是一项至关重要的技术工作。电缆故障不仅影响电力系统的稳定运行,还可能对设备安全及人员安全构成威胁。本文基于武汉凯迪正大电气有限公司工程师团队在孝感市汉川市湖北交投建设集团武汉都市圈环线高速孝感南段项目部的一次电缆故障排查案例,详细介绍电缆故障排查的技术流程、方法和经验。


二、案例背景


2024年5月13日,武汉凯迪正大电气有限公司接到孝感市汉川市湖北交投建设集团的邀请,其武汉都市圈环线高速孝感南段项目部一条380V电缆发生故障,需进行故障排查。


三、初步检测与故障类型分析


初步检测:工程师团队抵达现场后,首先对电缆进行初步检测。使用万用表检测电缆的ABC三相,结果显示三相相通,排除断线故障。接着,使用绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘性能,发现A相、B相、C相对地的阻值均为1.7MΩ,零线对地阻值为1.8MΩ,测试数据明显偏低,初步判断为三相短路故障。

故障类型分析:三相短路故障是电缆故障中较为常见的一种。此类故障会导致电缆温度升高,严重时可能引发火灾,需尽快定位故障电缆以便尽快开展修复工作。


四、故障点定位技术与方法


为迅速定位故障点,工程师团队采用KD-212高低压电缆故障测试仪的脉冲法进行测试。在测试过程中,通过不断调整测试参数和位置,最终将故障范围缩小至距离测试点约15米的区域内。


为进一步确认故障点,工程师团队利用工频耐压试验装置和闪络法进行了进一步的测试和查找。在距离测试点约15米距离的绿化带旁的水泥电井下,工程师们撬开石井盖板,露出了电缆,并发现电缆的绝缘层有破损痕迹。经过仔细检查和验证,最终确定了这就是导致电缆故障的具体位置。


五、技术总结与建议


技术总结:本案例展示了电缆故障排查的全过程,包括初步检测、故障类型分析和故障点定位等关键环节。通过采用专业的测试仪器和科学的测试方法,工程师团队能够迅速准确地找到故障点,为后续的修复工作提供了明确的方向。

建议:在电缆故障排查过程中,保持高度的责任心和专业的态度至关重要。同时,不断学习和掌握新的电缆故障排查技术和方法也是提高排查效率和质量的关键。

六、结论


电缆故障排查是电力系统运维中的一项重要工作。通过本案例分享,我们可以看到专业的测试仪器和科学的测试方法在电缆故障排查中的重要性。同时,保持高度的责任心和专业的态度也是确保排查工作顺利进行的关键。


2024-05-16 14:22:42 65 0
恒温恒湿试验箱检修经验分享

      温恒湿试验箱是普遍的环境试验设备,尽管它的覆盖率仅次烘箱,并且随之客户对机器设备质量的追求完·美,现如今的恒温恒湿试验箱实际操作起來也相对性方便快捷。可是无论是便宜的、還是昂贵的机器设备维修保养起來全是非常的繁杂,这就造成了客户不可以立即去维修保养机器设备非常容易常见故障积累,检修安全事故高发。

      恒温恒湿试验箱非常容易出現的常见故障就是环境湿度常见故障,像那样检修环境湿度常见故障缘故的稿子网上有许多,并且都很含糊。下边跟大家共享一下恒温恒湿试验箱这种非常的环境湿度常见故障。

      如在恒温恒湿试验箱的实际操作仪表盘上设置好溫度60度和环境湿度85%后,在储水箱水资源充裕的状况下运行机器设备,曾当过过段时间之后机器设备能一切正常升温到60度,可是环境湿度只显示信息有3%或是5%上下,并組加热炉也很发烫、湿区球的控制器一切正常、仪表盘和固体能一切正常輸出、相匹配的杯子不少水能一切正常给加热炉供电、过热保

     护装置沒有警报、增湿器有用数字万用表精确测量时通道、热敏电阻器一切正常、增湿器管两边有AC 220V工作电压,可是加热炉的出蒸气口就是说沒有蒸气出去。这由于水在必须纯净度的独特状况下能产生电导体把原本烧坏的增湿器管相互连接产生控制回路,因此这就造成了增湿器管尽管烧断掉可是也可以发烫而且把加热炉的水烧开,可是却又不可以烧开造成蒸气。实际上出現这一常见故障简易的方法就是用钳形万用表精确测量增湿器管在工作中时的电流量尺寸,在己知增湿器管的输出功率和工作电压状况下,根据精确测量到的电流量和算出去的电流量开展核对,例如增湿器管是AC220V,2KW的规格型号,能够计算它在满输出功率工作中时电流量是10A上下。当精确测量到电流量比较严重偏钟头就可分辨是增湿器管烧断掉,无需感觉加热炉的水是热的就认为增湿器管是一切正常的,而去找其他常见故障点。

       尽管这一常见故障的叫法非常简单可是该类常见故障却十分罕见,由于当增湿器管或是加热管在烧断后是短路情况,它早已丧失电导体的工作能力是不容易造成发热量的,因此在纯属偶然的状况外有别的化学物质改版电导体把它联接通断后,增湿器管就修复了一部分加温的作用。

2022-12-12 17:09:18 122 0
氩离子抛光制样经验分享

微纳米颗粒 (针对200μm以下样品)

应用范围:微纳米材料内部结构分析

例    如:锂电池阳极材料、微纳米颗粒

颗粒类的样品多数利用扫描电镜检测形貌、粒度统计、能谱并做一些长度测量,但是一旦涉及内部结构观察普通制样方式很难达到要求。

制样方式缺点
研钵研磨/刀片压碎只能看到断面的情况,而且成功率不高,电镜观察需要费时寻找
镶嵌包埋需要机械抛光,容易脱落;耗时;需考虑镶嵌料对样品影响

举例来讲,图1是客户要求观察颗粒表面和断面形貌,研钵研磨后,结果并不理想,视野内可见大量碎裂颗粒,且断面情况各异更无法进行测量等工作。

图  1

图2是用Gatan Ilion II设备抛光后结果,可见视野内颗粒全部切开,截面平整,易于观察测量;图3为局部放大,颗粒内部结构一览无余。

图  2

图  3

图  4

图  5

电子元器件

应用范围:各类微元器件

电子元器件由于其越来越微小、越来越复杂,其失效时很难定位,也很难用普通手段看清其内部结构(图6)。图中结果用Ilion II 进行处理,局部放大图片能够看到几十个nm结构,后续进行分析带来极大便利。

图  6

我们再来看一例(图7)

图  7

红框1局部放大,可见有10层结构

图  8

红框2局部放大,一目了然

图  9

2021-01-06 13:31:07 436 0
走进实验室,冷阱UT-1000经验分享


产品参数

2020-10-28 15:51:24 236 0
GB50325-2020 TVOC检测经验分享(二)关于采样

GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日已经正式实施,安谱实验举办的相关网络培训课程也受到了广大老师的支持和积极响应。前几期的答疑受到各位老师的热烈认可。针对GB 50325-2020 TVOC检测实操执行过程中遇到的各种各样的实际问题,小编特地整理了三期专家经验分享来为大家答疑解惑,DY期的分享得到了很好的反馈,GB50325-2020 专家答疑之TVOC测试的经验分享(一),第二期的内容也是干货满满,希望对大家的工作带来帮助。

01

Q:采TVOC建议用哪种吸附管?

A:C管,既可以做苯系物,又可以做TVOC,节省工作量。

02

Q:可以用Tenax-TA做苯和TVOC吗?

A:不可以做苯,会穿透,可以做TVOC。

03

Q:TVOC新增采样管和旧采样管有什么区别?

A:新增T-C管可以同时用在苯系物及TVOC的检测上,而且规避了旧的TA管的穿透现象。

04

Q:甲苯,二甲苯可以和苯采集到一个采样管吗?

A:如果采用T-C的管子,是可以的;如果用活性炭也是可以的,前提条件活性炭实验室分析时标曲一一对应就可以了。

05

Q:苯,甲苯,二甲苯可以用Tenax-TA采样吗?

A:不可以,苯会穿透,无法保证结果准确性,根据标准选择T-C管或者活性炭管。

06

Q:做TVOC 和苯系物的时候如果使用三合一管,是不是只采一个样品就可以?

A:没有三合一管,用T-C可以只采集一个样品,但要注意兼顾所有浓度点。

07

Q:现场用复合管采样检测TVOC、苯、甲苯、二甲苯,可以从TVOC中直接提取吗?还是要单独做?

A:现场检测TVOC、苯、甲苯、二甲苯,如果用的是T-C的解析管可以从TVOC中直接提取苯、甲苯、二甲苯的测试结果。如果标曲用的分别是活性炭管和Tenax-TA解析管,那么就需要单独做。

08

Q:GB50325能否用HJ644推荐的吸附管?

A:HJ644用的采样管只有石墨化炭黑和碳分子筛,没有复合物,不推荐,GB50325推荐用T-C复合管,它使用聚合物基质和石墨化炭黑,两种基质材料。

09

Q:T-A管与T-C管的差异是什么?

A:T-A对苯有穿透,T-C管没有,弥补了这方面缺陷。

10

Q:T-C复合管的结构,采样和解析的分析原理以及T-C管使用注意事项是什么?

A:结构:有两种吸附填料,一种石墨化炭黑,一种是聚合物基质,一起进行吸附、解析,性能更好。原理:和热脱附管一样通过填料本身吸附和热脱附性能达到目的。注意事项:有T-A填料,老化温度不能超过320℃,采样和热脱附气流方向相反。

11

Q:Tenax管怎么验收?

A:背压满足5-10kpa。

12

Q:采样管有没有有效期?

A:如果一个管子是全新的,没有用过,可以用100个热循环,可以通过加标回收来判断管子是否可用。

13

Q:吸附管使用多长时间要更换还是可以永 久重复使用?

A:不可以永 久重复使用,100个热循环可以重复,超过的话会造成结果不稳定。

14

Q:加标的进样针针头长度要多长?有些针扎到底都没碰到吸附管的筛网影响大吗?

A:加标进样针的长度要保证正好在气化吹扫的位置,如果是同样的位置,没有碰到吸附管筛网影响是不大的。

15

Q:TVOC中,怎样提高三氯乙烯、十六烷的响应?

A:保证整个加标过程的气密性,三氯乙烯非常容易挥发。

2020-11-26 09:42:56 659 0
经验分享:湿度传感器怎样和蓝牙模块连接起
 
2018-04-07 02:12:17 312 1
GB50325-2020 专家答疑之TVOC测试的经验分享(一)

     GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日已经正式实施,安谱实验举办的相关网络培训课程也受到了广大老师的支持和积极响应。前几期的答疑受到各位老师的热烈认可。关于该标准在实操执行的过程中各位老师也遇到了各种各样实际的问题,今天小编也整理了满满的干货,分为三期,为大家一一解答。


01 苯系物检测时,标准物质采用单标和混标的优缺点?

单标:优点是单一控制、交叉污染少,无需兼顾浓度点;缺点是多次加标不能保证气密性,苯、(甲苯、二甲苯)需要分开做,增加实验次数。

混标:加标可以保证气密性,但浓度点需要兼顾。


02 可以用苯、甲苯和二甲苯的混标一块绘制标曲吗?如果可以,标准系列点数有何要求?

可以,标准中苯和(甲苯、二甲苯)浓度点不一致,配制标准曲线浓度点时兼顾所有涉及浓度点,做标准曲线时提取所需浓度点即可。


03 怎么进行加标?

尽量选择可以温控的加标装置,保证加标的气密性,用气相进样针直接加到加标仓里面,用载气进行吹扫到解析环。


04 标液选甲醇中的还是二硫化碳中的,有什么区别?

二硫化碳挥发性更强,对于没有二次冷阱的装置选择二硫化碳做溶剂的标液,可以规避溶剂的干扰。


05 三苯混标和单标,同浓度的响应值,有差别吗?差别有多大?

混标和单标如果是同浓度同样的检测器直接进样响应值是无差别的,如果热脱附中有差别出现,可能是加标过程损失导致的。


06 TVOC混标曲线做的不好,Tenax管活化后还是有峰是什么原因?

对于TVOC曲线不好的问题,如果是十六烷不好,可能是加标过程中未气化,或者气化后被吸附,如果是正己烷、三氯乙烯不好,可能是配制标样时挥发了。活化后有峰,是老化不够充分,或者老化时断气、温度不足,可以320℃热循环多次吹扫。


07 十六烷不成线性是什么原因?

没有完全气化,没有完全进入气相中被检测到。


08 校准曲线的级别配制,一定得完全按照标准上的来吗?ZD点可以舍弃吗?

如果相满足扩项,必须要按照标准的规定进行测试,不可以舍弃ZD点。


09 怎么解决改善溶剂峰(甲醇)附近的目标峰分不开的情况?

如果溶剂是甲醇,可更换成溶剂是二硫化碳的标品,相对来讲二硫化碳的挥发性好、出峰早,可排除干扰问题。或者更换不同类型柱子。


10 TVOC的检出限建议多大浓度?

TVOC的检出限不同仪器是不一样的,需要根据仪器型号进行实验确认,检出限为检出的峰对应仪器的信噪比为3时的浓度点。


2020-11-20 11:27:18 490 0
车床加工中,怎么有效的控制零件尺寸
 
2017-05-30 13:57:38 392 1
科探仪器设备等离子清洗机怎么样,有没有用过的。分享一下经验。
 
2016-10-31 10:51:48 449 1
合川水磨石地坪
 
2016-08-04 06:49:39 339 1
地坪载荷:5T/平米,请问该地坪如何设计
基层(长三角地区),垫层,混凝土层,配筋如何设计,如下方有PVC函管,地坪又如何设计... 基层(长三角地区),垫层,混凝土层,配筋如何设计,如下方有PVC函管,地坪又如何设计 展开
2009-12-28 00:41:48 517 2
园林景观施工应注意控制哪些要点
 
2017-10-31 12:08:11 318 1
请大家分享下经验,1mm比色皿怎么清洗?没用几次内部壁上就有污渍了
请大家分享下经验,1mm比色皿怎么清洗?没用几次内部壁上就有污渍了
2013-07-08 18:24:27 487 3
怎样控制纳米材料的颗粒尺寸??
怎样控制纳米材料的颗粒尺寸?我想尽量减小颗粒尺寸,但不清楚从哪些方面着手,请各位高手指教,谢谢。
2013-07-08 07:31:59 408 3
环氧防静电地坪怎么测试导电性能
 
2016-06-13 11:09:44 315 1
本人有注塑机,怎么才能找到注塑加工活呢?有什么好的经验分享下急
 
2017-02-19 01:29:07 530 4

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题