地埋电缆故障排查定位经验分享

丫头cathehs 2024-05-16 14:22:42 65  浏览
  • 一、引言


    在电力系统的日常运维中,电缆故障排查是一项至关重要的技术工作。电缆故障不仅影响电力系统的稳定运行,还可能对设备安全及人员安全构成威胁。本文基于武汉凯迪正大电气有限公司工程师团队在孝感市汉川市湖北交投建设集团武汉都市圈环线高速孝感南段项目部的一次电缆故障排查案例,详细介绍电缆故障排查的技术流程、方法和经验。


    二、案例背景


    2024年5月13日,武汉凯迪正大电气有限公司接到孝感市汉川市湖北交投建设集团的邀请,其武汉都市圈环线高速孝感南段项目部一条380V电缆发生故障,需进行故障排查。


    三、初步检测与故障类型分析


    初步检测:工程师团队抵达现场后,首先对电缆进行初步检测。使用万用表检测电缆的ABC三相,结果显示三相相通,排除断线故障。接着,使用绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘性能,发现A相、B相、C相对地的阻值均为1.7MΩ,零线对地阻值为1.8MΩ,测试数据明显偏低,初步判断为三相短路故障。

    故障类型分析:三相短路故障是电缆故障中较为常见的一种。此类故障会导致电缆温度升高,严重时可能引发火灾,需尽快定位故障电缆以便尽快开展修复工作。


    四、故障点定位技术与方法


    为迅速定位故障点,工程师团队采用KD-212高低压电缆故障测试仪的脉冲法进行测试。在测试过程中,通过不断调整测试参数和位置,最终将故障范围缩小至距离测试点约15米的区域内。


    为进一步确认故障点,工程师团队利用工频耐压试验装置和闪络法进行了进一步的测试和查找。在距离测试点约15米距离的绿化带旁的水泥电井下,工程师们撬开石井盖板,露出了电缆,并发现电缆的绝缘层有破损痕迹。经过仔细检查和验证,最终确定了这就是导致电缆故障的具体位置。


    五、技术总结与建议


    技术总结:本案例展示了电缆故障排查的全过程,包括初步检测、故障类型分析和故障点定位等关键环节。通过采用专业的测试仪器和科学的测试方法,工程师团队能够迅速准确地找到故障点,为后续的修复工作提供了明确的方向。

    建议:在电缆故障排查过程中,保持高度的责任心和专业的态度至关重要。同时,不断学习和掌握新的电缆故障排查技术和方法也是提高排查效率和质量的关键。

    六、结论


    电缆故障排查是电力系统运维中的一项重要工作。通过本案例分享,我们可以看到专业的测试仪器和科学的测试方法在电缆故障排查中的重要性。同时,保持高度的责任心和专业的态度也是确保排查工作顺利进行的关键。


参与评论

全部评论(0条)

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

2024-05-16 14:22:42 65 0
如何排查涡街流量计故障
 
2018-01-08 20:09:28 432 2
如何排查识别自动进样器故障?
常见的自动进样器故障类型进样不准或漏样 自动进样器的核心功能是准确采样并传输到分析仪器。如果进样不准或出现漏样,可能会导致实验数据失真。这类故障的常见原因包括进样针的堵塞、样品瓶密封不良或进样器的机械磨损。样品污染 样品污染通常会引起数据异常,尤其是当同一设备处理多个样品时。如何诊断自动进样器故障针对自动进样器的故障,首先需要进行全面的诊断。常见的故障排查步骤包括:检查样品瓶和密封性:确保样品瓶和瓶盖完好无损,避免因密封性不良引起的漏样。校准进样针:定期校准进样针的定位和操作,确保其能够准确穿刺和采样。设备日志检查:查看设备运行日志,分析是否存在错误代码或异常操作记录。设备清洁和保养:确保定期对自动进样器的样品通道和相关部件进行彻底清洁,避免样品交叉污染。解决自动进样器故障的方法定期维护和更换易损件 针对自动进样器的磨损部件,实验室应建立定期维护计划,及时更换如进样针、密封圈等易损件,确保设备处于良好状态。软件升级与故障排查 定期检查自动进样器的软件版本,确保设备使用的控制系统。培训实验室人员正确操作软件,减少因设置不当导致的故障。
2024-10-18 17:31:52 23 0
怎么用万用表排查故障?
本人就快考电工等级证!告诉我一个简单的方法!... 本人就快考电工等级证! 告诉我一个简单的方法! 展开
2013-09-04 00:04:52 399 5
如何排查CAN总线偶发性故障?
 
2014-12-03 01:20:40 315 1
怎样用钳型电流表测地埋电缆的短路电流
怎样用钳型电流表测地埋电缆的短路电流
2016-07-30 08:22:18 407 1
恒温恒湿试验箱检修经验分享

      温恒湿试验箱是普遍的环境试验设备,尽管它的覆盖率仅次烘箱,并且随之客户对机器设备质量的追求完·美,现如今的恒温恒湿试验箱实际操作起來也相对性方便快捷。可是无论是便宜的、還是昂贵的机器设备维修保养起來全是非常的繁杂,这就造成了客户不可以立即去维修保养机器设备非常容易常见故障积累,检修安全事故高发。

      恒温恒湿试验箱非常容易出現的常见故障就是环境湿度常见故障,像那样检修环境湿度常见故障缘故的稿子网上有许多,并且都很含糊。下边跟大家共享一下恒温恒湿试验箱这种非常的环境湿度常见故障。

      如在恒温恒湿试验箱的实际操作仪表盘上设置好溫度60度和环境湿度85%后,在储水箱水资源充裕的状况下运行机器设备,曾当过过段时间之后机器设备能一切正常升温到60度,可是环境湿度只显示信息有3%或是5%上下,并組加热炉也很发烫、湿区球的控制器一切正常、仪表盘和固体能一切正常輸出、相匹配的杯子不少水能一切正常给加热炉供电、过热保

     护装置沒有警报、增湿器有用数字万用表精确测量时通道、热敏电阻器一切正常、增湿器管两边有AC 220V工作电压,可是加热炉的出蒸气口就是说沒有蒸气出去。这由于水在必须纯净度的独特状况下能产生电导体把原本烧坏的增湿器管相互连接产生控制回路,因此这就造成了增湿器管尽管烧断掉可是也可以发烫而且把加热炉的水烧开,可是却又不可以烧开造成蒸气。实际上出現这一常见故障简易的方法就是用钳形万用表精确测量增湿器管在工作中时的电流量尺寸,在己知增湿器管的输出功率和工作电压状况下,根据精确测量到的电流量和算出去的电流量开展核对,例如增湿器管是AC220V,2KW的规格型号,能够计算它在满输出功率工作中时电流量是10A上下。当精确测量到电流量比较严重偏钟头就可分辨是增湿器管烧断掉,无需感觉加热炉的水是热的就认为增湿器管是一切正常的,而去找其他常见故障点。

       尽管这一常见故障的叫法非常简单可是该类常见故障却十分罕见,由于当增湿器管或是加热管在烧断后是短路情况,它早已丧失电导体的工作能力是不容易造成发热量的,因此在纯属偶然的状况外有别的化学物质改版电导体把它联接通断后,增湿器管就修复了一部分加温的作用。

2022-12-12 17:09:18 122 0
氩离子抛光制样经验分享

微纳米颗粒 (针对200μm以下样品)

应用范围:微纳米材料内部结构分析

例    如:锂电池阳极材料、微纳米颗粒

颗粒类的样品多数利用扫描电镜检测形貌、粒度统计、能谱并做一些长度测量,但是一旦涉及内部结构观察普通制样方式很难达到要求。

制样方式缺点
研钵研磨/刀片压碎只能看到断面的情况,而且成功率不高,电镜观察需要费时寻找
镶嵌包埋需要机械抛光,容易脱落;耗时;需考虑镶嵌料对样品影响

举例来讲,图1是客户要求观察颗粒表面和断面形貌,研钵研磨后,结果并不理想,视野内可见大量碎裂颗粒,且断面情况各异更无法进行测量等工作。

图  1

图2是用Gatan Ilion II设备抛光后结果,可见视野内颗粒全部切开,截面平整,易于观察测量;图3为局部放大,颗粒内部结构一览无余。

图  2

图  3

图  4

图  5

电子元器件

应用范围:各类微元器件

电子元器件由于其越来越微小、越来越复杂,其失效时很难定位,也很难用普通手段看清其内部结构(图6)。图中结果用Ilion II 进行处理,局部放大图片能够看到几十个nm结构,后续进行分析带来极大便利。

图  6

我们再来看一例(图7)

图  7

红框1局部放大,可见有10层结构

图  8

红框2局部放大,一目了然

图  9

2021-01-06 13:31:07 436 0
走进实验室,冷阱UT-1000经验分享


产品参数

2020-10-28 15:51:24 236 0
如何维护保养柱温箱?故障怎么排查?

柱温箱的维护

柱温箱是实验室中常见的设备之一,广泛应用于气相色谱、液相色谱等分析仪器中。柱温箱的作用是通过精确控制温度来优化分离效果,确保实验结果的准确性与重复性。由于柱温箱在长期使用中会受到多种因素影响,如温度变化、环境湿度、外部污染等,定期维护柱温箱就显得至关重要。本文将详细介绍柱温箱的日常维护要点,帮助延长其使用寿命,并确保其工作性能的稳定性。

一、清洁与防尘措施

柱温箱在运行过程中,空气中的灰尘、颗粒物以及化学品的挥发物可能会堆积在设备的内部和外部,从而影响其正常运行。因此,定期清洁柱温箱的表面和内部区域十分必要。建议每周对设备进行一次表面清理,使用柔软的干布擦拭,避免使用含有腐蚀性化学成分的清洁剂。要确保实验环境保持干净,减少空气中灰尘的积累。对于长期未使用的柱温箱,应在使用前进行一次彻底的内部清洁,以防止杂质对温控系统和内部元件的损坏。

二、温控系统的校准与检查

柱温箱的核心功能是通过精确的温控系统调节温度,因此温控系统的性能直接影响实验的准确性和可重复性。为了保证温控系统的正常运行,必须定期进行校准和检查。

三、电气系统的检查与维护

柱温箱的电气系统包括电源、电缆、开关等,它们为设备的正常运转提供能源支持。电气系统的故障不仅会影响柱温箱的工作,还可能带来安全隐患。

四、温度均匀性测试

柱温箱内的温度均匀性是保证实验结果准确性的关键之一。长期使用后,可能会出现箱内不同位置温度分布不均的情况。因此,建议定期进行温度均匀性测试,检查箱内不同区域的温度差异。

五、冷却系统的保养

对于一些配备冷却系统的柱温箱,冷却装置的维护同样不可忽视。冷却系统通常包括冷却液、冷却管道和冷却风扇等。要定期检查冷却液的液位,确保液体在正常范围内,必要时补充冷却液。检查冷却管道是否有泄漏、堵塞或腐蚀现象,若有问题应及时维修或更换。清洁冷却风扇的叶片,避免积灰导致散热效率降低,从而影响冷却效果。

六、故障排查与预防

柱温箱在长期使用中难免会出现一些故障,如温度波动过大、加热系统失灵等。为了避免故障的发生,操作人员应掌握一些基础的故障排查技能。例如,当出现温度异常时,可以通过排查电源、电气系统和温度传感器,找到问题的根源。要定期记录柱温箱的运行数据,一旦出现异常趋势,可以及早发现问题并采取预防措施。

2024-10-23 15:21:47 19 0
V锥流量计如何进行故障排查
 
2016-06-07 06:34:34 225 1
GB50325-2020 TVOC检测经验分享(二)关于采样

GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日已经正式实施,安谱实验举办的相关网络培训课程也受到了广大老师的支持和积极响应。前几期的答疑受到各位老师的热烈认可。针对GB 50325-2020 TVOC检测实操执行过程中遇到的各种各样的实际问题,小编特地整理了三期专家经验分享来为大家答疑解惑,DY期的分享得到了很好的反馈,GB50325-2020 专家答疑之TVOC测试的经验分享(一),第二期的内容也是干货满满,希望对大家的工作带来帮助。

01

Q:采TVOC建议用哪种吸附管?

A:C管,既可以做苯系物,又可以做TVOC,节省工作量。

02

Q:可以用Tenax-TA做苯和TVOC吗?

A:不可以做苯,会穿透,可以做TVOC。

03

Q:TVOC新增采样管和旧采样管有什么区别?

A:新增T-C管可以同时用在苯系物及TVOC的检测上,而且规避了旧的TA管的穿透现象。

04

Q:甲苯,二甲苯可以和苯采集到一个采样管吗?

A:如果采用T-C的管子,是可以的;如果用活性炭也是可以的,前提条件活性炭实验室分析时标曲一一对应就可以了。

05

Q:苯,甲苯,二甲苯可以用Tenax-TA采样吗?

A:不可以,苯会穿透,无法保证结果准确性,根据标准选择T-C管或者活性炭管。

06

Q:做TVOC 和苯系物的时候如果使用三合一管,是不是只采一个样品就可以?

A:没有三合一管,用T-C可以只采集一个样品,但要注意兼顾所有浓度点。

07

Q:现场用复合管采样检测TVOC、苯、甲苯、二甲苯,可以从TVOC中直接提取吗?还是要单独做?

A:现场检测TVOC、苯、甲苯、二甲苯,如果用的是T-C的解析管可以从TVOC中直接提取苯、甲苯、二甲苯的测试结果。如果标曲用的分别是活性炭管和Tenax-TA解析管,那么就需要单独做。

08

Q:GB50325能否用HJ644推荐的吸附管?

A:HJ644用的采样管只有石墨化炭黑和碳分子筛,没有复合物,不推荐,GB50325推荐用T-C复合管,它使用聚合物基质和石墨化炭黑,两种基质材料。

09

Q:T-A管与T-C管的差异是什么?

A:T-A对苯有穿透,T-C管没有,弥补了这方面缺陷。

10

Q:T-C复合管的结构,采样和解析的分析原理以及T-C管使用注意事项是什么?

A:结构:有两种吸附填料,一种石墨化炭黑,一种是聚合物基质,一起进行吸附、解析,性能更好。原理:和热脱附管一样通过填料本身吸附和热脱附性能达到目的。注意事项:有T-A填料,老化温度不能超过320℃,采样和热脱附气流方向相反。

11

Q:Tenax管怎么验收?

A:背压满足5-10kpa。

12

Q:采样管有没有有效期?

A:如果一个管子是全新的,没有用过,可以用100个热循环,可以通过加标回收来判断管子是否可用。

13

Q:吸附管使用多长时间要更换还是可以永 久重复使用?

A:不可以永 久重复使用,100个热循环可以重复,超过的话会造成结果不稳定。

14

Q:加标的进样针针头长度要多长?有些针扎到底都没碰到吸附管的筛网影响大吗?

A:加标进样针的长度要保证正好在气化吹扫的位置,如果是同样的位置,没有碰到吸附管筛网影响是不大的。

15

Q:TVOC中,怎样提高三氯乙烯、十六烷的响应?

A:保证整个加标过程的气密性,三氯乙烯非常容易挥发。

2020-11-26 09:42:56 662 0
经验分享 地坪施工怎么控制尺寸偏差
 
2017-02-08 15:49:32 301 1
气动薄膜调节阀出现问题,将如何进行故障排查
 
2015-08-30 03:39:53 385 1
电磁流量计在使用过程中出现问题应该如何排查故障?
 
2013-02-24 18:20:37 395 2
电磁阀不动作故障与排查方法是什么?
 
2012-05-28 08:47:44 311 4
当监控摄像机出现故障时如何排查?
 
2012-04-12 02:54:11 379 5
经验分享:湿度传感器怎样和蓝牙模块连接起
 
2018-04-07 02:12:17 312 1
楼道交换机有网络环路 故障排查流程是什么
具体步骤请写详细点... 具体步骤请写详细点 展开
2011-10-24 10:28:10 332 4

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题