全部评论(1条)
-
- 亮磕履挝 2015-08-31 00:00:00
- 一、气源系统故障 1、仪表风线堵塞。由于球阀在仪表分支风线末端有节流作用,风线中赃物在此处易堆积堵塞。致使仪表风压过低,调节阀不能全开全关,甚至调节阀不动作。 2、空气过滤减压阀故障。空气过滤减压阀长时间使用赃物太多,减压阀漏风,减压阀设定输出压力过底,使输出的仪表风压小于规定的压力。致使调节阀动作迟缓,不能全开全关甚至不动作。 3、铜管连接故障。铜管老化漏风,接头连接处松动或赃物堵死铜管使仪表信号风压低致使调节阀不动作,不能全开全关,手动状态阀位不稳定产生调节振荡。 4、仪表风系统故障。空压站异常,装置净化风罐异常,切水不及时使风线结冰,仪表风线漏风或被赃物堵死,造成装置仪表风压过低甚至无风。 5、仪表风支线阀门未开,造成调节阀不动作。常发生于装置大修,改造后开车期间。 二、电源系统故障 1、电源线接线端子处松动,短路,脱落,极性接反故障。由于现场振动,接线不牢造成接线松动或灰尘太多造成接触不良使控制室到达现场的信号时有时无,致使调节阀动作混乱产生调节振荡。由于接线失误,设备进水或受潮等原因使电源线接线处短路从而使调节阀接受到的信号比调节器的信号便低,造成调节阀不能全开全关。脱落及极性接反调节阀不动作。极性接反常发生于安装新表,从新接线,装置大修等情况。 2、电源线中间接头或中间受伤处故障。电源线受环境的振动、外力的拉扯,绝缘胶带失效绝缘性能下降及接头进水高温烘烤等原因使电源线接头松动或似断非断,电源线之间短路或对地短路,接线头或电源线断裂。致使调节阀动作不连续,不能全开全关,不动作。在维修过程中电源线中间接头接反,造成调节阀不动作。 3、调节阀不受调节器控制故障。在装置大修,改造后开车过程中电源线接错或控制室内组态有错误造成调节阀不受调节器控制。 三、电气转换器故障 1、零点、量程不准。由于安装调试不准或现场振动、温度变化等原因使转换器输出信号的零点、量程不准。致使调节阀不能全开全关,泄露量大,限量等现象。在对转换器现场调校中首先应保证转换器信号小表指示准确。平常应对信号小表进行维护。 2、节流孔堵塞。仪表风赃物堵塞节流小孔。致使调节阀不动作。 3、输出不线性。由于转换器中的线圈、部件老化或受现场振动、环境温度的影响,使转换器的输出不线性,致使在对其进行零点、量程调节过程中不能达到要求值,调节阀动作不线性,不能全开全关 四、阀门定位器故障 (一)、电气阀门定位器 1、零点、量程不准。由于定位器安装过程中调试不准或现场振动、温度变化及调节阀阀杆行程改变,反馈杆位置的改变等原因使调节阀Z小开度和Z大开度与控制室的信号不一致。致使阀门定位器输出的信号不能使调节阀全开全关,造成泄露量大,限量等现象。在对定位器现场调校中首先应保证调节阀动作良好,反馈系统安装牢固动作良好,然后通过标准信号来进行调整。使调节阀的行程与控制信号一致。 2、节流孔堵塞。赃物堵塞节流孔。使定位器无输出信号,导致调节阀不动作。 3、喷嘴、挡板间有赃物。受现场环境的影响,定位器使用一段时间后会附着一层灰尘,影响喷嘴挡板的背压,从而影响定位器的输出。造成调节阀状态不稳,产生震荡 4、密封不好。长期使用的定位器各种紧固螺母、密封垫片易发生松动、老化现象,造成定位器漏风。使调节阀不能全开全关,阀位不稳,产生调节振荡。 5、反馈杆故障。长期运行中反馈杆紧固螺母逐渐松动甚至脱落,造成反馈杆松动、歪斜、与固定件卡碰、脱落。使调节阀动作迟缓,波动频繁,调节阀限位甚至失去控制。反馈板上的限位弹簧脱落,或反馈杆从中脱出,造成反馈杆与反馈板接触不良,产生滞后,造成调节阀动作频繁。使被控参数难以稳定特别在调节阀动作要求准确的温度控制中产生较大影响。 6、固定螺母松动。定位器固定螺母安装不牢产生松动,造成定位器歪斜,影响反馈杆动作,造成卡碰现象。使调节阀动作不稳定,产生限位等现象。定位器中各种弹簧的紧固螺丝在震动环境下松动,改变了弹簧的预紧量,影响弹簧的张力和状态。使定位器的零点量程发生改变,定位器不线性,致使调节阀不能全开全关,调节阀动作不线性。 7、磁铁位置发生变化。由于受到外力作用,使两块磁铁的位置发生变化,改变了磁场的位置,是线圈受力不平衡,定位器输出不线性,致使调节阀动作不线性。磁铁吸附杂质如铁销等,形成卡碰阻碍挡板的移动,使定位器的输出不准,从而使调节阀动作与控制信号不一致。 〈二〉、智能定位器 1、反馈杆故障。反馈杆紧固螺母松动甚至脱落,造成反馈杆松动、歪斜、与固定件卡碰、脱落。使调节阀动作迟缓,波动频繁,调节阀限位甚至失去控制。定位器固定不牢发生歪斜松动,影响反馈杆的活动,造成卡碰现象使调节阀限位。反馈板上的限位弹簧脱落,或反馈杆从中脱出,造成反馈杆与反馈板接触不良,产生滞后,造成调节阀动作频繁。使被控参数难以稳定特别在调节阀动作要求准确的温度控制中产生较大影响 2、定位器调校不好。调校中中间位置没有找好,手动输出时调节阀没有去开全关,气开气关选择不对等。使调节阀不能全开全关,造成泄漏量大,限位等现象。 3、由于智能定位器的调校复杂,时间长,而且需要多次全开全关,对工艺波动大,因此调校时应把调节阀切出,特别是在调校控制温度的调节阀一定要离线调整。 五、调节阀故障 1、调节阀漏量大,调节阀全关时阀芯与阀座之间有空隙,造成阀全关时介质的流量大,被控参数难以稳定。 1>、在调节阀调校中调节阀行程调节不当或阀芯长时间使用造成阀芯头部磨损腐蚀。通常向下调节阀杆减小空隙达到减少泄漏的目的 2>、阀芯周围受到介质的腐蚀比较严重,阀芯受介质中焊渣、铁锈、渣子等划伤产生伤痕。应取出阀芯进行研磨,严重的应该更换新阀芯。 3>、阀座受到介质的腐蚀比较严重,或介质中焊渣、铁锈、渣子等划伤产生伤痕,阀座与阀体间的密封被破坏。应取出阀座进行研磨,更换密封垫片,严重的应该更换新阀 4>、阀内有焊渣、铁锈、渣子等赃物堵塞,使调节阀不能全关,应拆卸调节阀进行清洗,同时观察阀芯阀座是否有划伤磨损现象。 5>、套筒阀阀芯与阀座间的密封垫片损坏,碟阀的密封圈损坏使调节阀全关时节流间隙比较大。 2、调节阀盘根故障。阀杆与盘根间的摩擦力使调节阀小信号难以动作,大信号跳跃振动,造成调节过程中调节阀波动较大,参数难以稳定。摩擦力大时造成调节阀单向动作甚至不动。日常维护中应该定期增加润滑油或润滑脂,盘根老化严重,泄露严重的应该更换盘根。 1>、被调介质的高温高压使调节阀的盘根膨胀老化加大对阀杆的摩擦力; 2>、由于阀杆的频繁动作使盘根的密封性变差使介质外漏,若介质是高粘介质会附着在阀杆上加大了摩擦力,同时外泄介质受冷凝固更加增大了摩擦力; 3>、在处理盘根泄漏时盘根压板太紧增大了阀杆的摩擦力; 4>、调节阀安装管道前后管线不同心,使调节阀有应力且附加到阀杆上致使阀杆与盘根的摩擦力加大。 3、阀杆与连接件松动或脱落,由于现场震动或连接件紧固螺母松动,阀杆太靠下与连接件连接部分太少,在运行中阀杆与执行机构推杆不同步或脱落不动,影响调节阀动作甚至失灵。 4、阀座有异物卡住或堵死。管道中杂质进于阀座,损坏阀芯阀座影响调节阀动作,使漏量增大。在酸性气、瓦斯气的调节中气体中的杂质在调节阀节流处逐渐沉淀堵塞调节阀。在切水阀调节中,由于介质压力小,流速缓慢,介质中的杂质逐渐沉淀堵塞调节阀或调节阀前后的管道,使调节阀失去作用。 5、调节阀膜头故障。调节阀的波纹膜片长时间使用老化变质,弹性变小,密闭性变差,甚至产生裂纹漏风严重。压缩弹簧老化弹性系数改变,甚至断裂。使调节阀膜头输出的摧杆位移发生变化,推力变小,导致调节阀调节质量变差不能全开全关甚至失去调节作用。 6、调节阀控制系统中PID参数的设定。PID设定不当影响调节阀的动作甚至造成调节阀震荡调节,影响阀的使用寿命。在进行PID调节中首先应保证工艺介质比较稳定。如液位调节中若进料成周期性的大幅震荡,则液位很难稳定。还要确认工艺阀门的开启状态,在手动状态先使参数波动较小后,在进行PID调节。 7、工艺状态的确认。在调节阀漏量大时,确认副线阀门是否全关,调节阀限量时,确认调节阀前后的阀门开启程度。在被控参数变化频繁时确认工艺流程是否存在大的波动。 8、在对加热炉燃料油调节阀进行维修时,Z好把调节阀切出投用副线运行,以防影响生产。如果不切出可开一点副线阀,维修时一定确保不因调节阀全关而使炉子熄火。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 气动薄膜调节阀出现问题,将如何进行故障排查
- 电磁流量计在使用过程中出现问题应该如何排查故障?
- 气动薄膜调节阀原理
- 简述气动薄膜调节阀工作原理及其构成... 简述气动薄膜调节阀工作原理及其构成 展开
- V锥流量计如何进行故障排查
- 气动薄膜调节阀工作原理
- 气动薄膜调节阀的类别
- 气动薄膜调节阀的工作原理图?
- 气动薄膜调节阀套什么定额
- 气动薄膜调节阀套什么定额,什么情况下套电信号气动长行程执行机构... 气动薄膜调节阀套什么定额,什么情况下套电信号气动长行程执行机构 展开
- 如何排查涡街流量计故障
- 气动薄膜调节阀常见故障有哪些?(一)
- 气动调节阀发生故障如何进行维护?
- 如何排查识别自动进样器故障?
- 常见的自动进样器故障类型进样不准或漏样 自动进样器的核心功能是准确采样并传输到分析仪器。如果进样不准或出现漏样,可能会导致实验数据失真。这类故障的常见原因包括进样针的堵塞、样品瓶密封不良或进样器的机械磨损。样品污染 样品污染通常会引起数据异常,尤其是当同一设备处理多个样品时。如何诊断自动进样器故障针对自动进样器的故障,首先需要进行全面的诊断。常见的故障排查步骤包括:检查样品瓶和密封性:确保样品瓶和瓶盖完好无损,避免因密封性不良引起的漏样。校准进样针:定期校准进样针的定位和操作,确保其能够准确穿刺和采样。设备日志检查:查看设备运行日志,分析是否存在错误代码或异常操作记录。设备清洁和保养:确保定期对自动进样器的样品通道和相关部件进行彻底清洁,避免样品交叉污染。解决自动进样器故障的方法定期维护和更换易损件 针对自动进样器的磨损部件,实验室应建立定期维护计划,及时更换如进样针、密封圈等易损件,确保设备处于良好状态。软件升级与故障排查 定期检查自动进样器的软件版本,确保设备使用的控制系统。培训实验室人员正确操作软件,减少因设置不当导致的故障。
- 怎么用万用表排查故障?
- 本人就快考电工等级证!告诉我一个简单的方法!... 本人就快考电工等级证! 告诉我一个简单的方法! 展开
- 如何排查CAN总线偶发性故障?
- 水位传感器出现问题会引起哪些故障
- 如何维护保养柱温箱?故障怎么排查?
柱温箱的维护
柱温箱是实验室中常见的设备之一,广泛应用于气相色谱、液相色谱等分析仪器中。柱温箱的作用是通过精确控制温度来优化分离效果,确保实验结果的准确性与重复性。由于柱温箱在长期使用中会受到多种因素影响,如温度变化、环境湿度、外部污染等,定期维护柱温箱就显得至关重要。本文将详细介绍柱温箱的日常维护要点,帮助延长其使用寿命,并确保其工作性能的稳定性。
一、清洁与防尘措施
柱温箱在运行过程中,空气中的灰尘、颗粒物以及化学品的挥发物可能会堆积在设备的内部和外部,从而影响其正常运行。因此,定期清洁柱温箱的表面和内部区域十分必要。建议每周对设备进行一次表面清理,使用柔软的干布擦拭,避免使用含有腐蚀性化学成分的清洁剂。要确保实验环境保持干净,减少空气中灰尘的积累。对于长期未使用的柱温箱,应在使用前进行一次彻底的内部清洁,以防止杂质对温控系统和内部元件的损坏。
二、温控系统的校准与检查
柱温箱的核心功能是通过精确的温控系统调节温度,因此温控系统的性能直接影响实验的准确性和可重复性。为了保证温控系统的正常运行,必须定期进行校准和检查。
三、电气系统的检查与维护
柱温箱的电气系统包括电源、电缆、开关等,它们为设备的正常运转提供能源支持。电气系统的故障不仅会影响柱温箱的工作,还可能带来安全隐患。
四、温度均匀性测试
柱温箱内的温度均匀性是保证实验结果准确性的关键之一。长期使用后,可能会出现箱内不同位置温度分布不均的情况。因此,建议定期进行温度均匀性测试,检查箱内不同区域的温度差异。
五、冷却系统的保养
对于一些配备冷却系统的柱温箱,冷却装置的维护同样不可忽视。冷却系统通常包括冷却液、冷却管道和冷却风扇等。要定期检查冷却液的液位,确保液体在正常范围内,必要时补充冷却液。检查冷却管道是否有泄漏、堵塞或腐蚀现象,若有问题应及时维修或更换。清洁冷却风扇的叶片,避免积灰导致散热效率降低,从而影响冷却效果。
六、故障排查与预防
柱温箱在长期使用中难免会出现一些故障,如温度波动过大、加热系统失灵等。为了避免故障的发生,操作人员应掌握一些基础的故障排查技能。例如,当出现温度异常时,可以通过排查电源、电气系统和温度传感器,找到问题的根源。要定期记录柱温箱的运行数据,一旦出现异常趋势,可以及早发现问题并采取预防措施。
- 地埋电缆故障排查定位经验分享
一、引言
在电力系统的日常运维中,电缆故障排查是一项至关重要的技术工作。电缆故障不仅影响电力系统的稳定运行,还可能对设备安全及人员安全构成威胁。本文基于武汉凯迪正大电气有限公司工程师团队在孝感市汉川市湖北交投建设集团武汉都市圈环线高速孝感南段项目部的一次电缆故障排查案例,详细介绍电缆故障排查的技术流程、方法和经验。
二、案例背景
2024年5月13日,武汉凯迪正大电气有限公司接到孝感市汉川市湖北交投建设集团的邀请,其武汉都市圈环线高速孝感南段项目部一条380V电缆发生故障,需进行故障排查。
三、初步检测与故障类型分析
初步检测:工程师团队抵达现场后,首先对电缆进行初步检测。使用万用表检测电缆的ABC三相,结果显示三相相通,排除断线故障。接着,使用绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘性能,发现A相、B相、C相对地的阻值均为1.7MΩ,零线对地阻值为1.8MΩ,测试数据明显偏低,初步判断为三相短路故障。
故障类型分析:三相短路故障是电缆故障中较为常见的一种。此类故障会导致电缆温度升高,严重时可能引发火灾,需尽快定位故障电缆以便尽快开展修复工作。
四、故障点定位技术与方法
为迅速定位故障点,工程师团队采用KD-212高低压电缆故障测试仪的脉冲法进行测试。在测试过程中,通过不断调整测试参数和位置,最终将故障范围缩小至距离测试点约15米的区域内。
为进一步确认故障点,工程师团队利用工频耐压试验装置和闪络法进行了进一步的测试和查找。在距离测试点约15米距离的绿化带旁的水泥电井下,工程师们撬开石井盖板,露出了电缆,并发现电缆的绝缘层有破损痕迹。经过仔细检查和验证,最终确定了这就是导致电缆故障的具体位置。
五、技术总结与建议
技术总结:本案例展示了电缆故障排查的全过程,包括初步检测、故障类型分析和故障点定位等关键环节。通过采用专业的测试仪器和科学的测试方法,工程师团队能够迅速准确地找到故障点,为后续的修复工作提供了明确的方向。
建议:在电缆故障排查过程中,保持高度的责任心和专业的态度至关重要。同时,不断学习和掌握新的电缆故障排查技术和方法也是提高排查效率和质量的关键。
六、结论
电缆故障排查是电力系统运维中的一项重要工作。通过本案例分享,我们可以看到专业的测试仪器和科学的测试方法在电缆故障排查中的重要性。同时,保持高度的责任心和专业的态度也是确保排查工作顺利进行的关键。
- 气动薄膜调节阀 阀盖E1型、P型是什么意思?
- 上盖形式?... 上盖形式? 展开
- 电磁阀不动作故障与排查方法是什么?
- 当监控摄像机出现故障时如何排查?
参与评论
登录后参与评论