关于流量计现场与dcs误差怎么解决

爱童童01 2017-04-14 11:38:56 546  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 吃货受不了555 2017-04-15 00:00:00
    不知道你们现场用的什么流量计,DCS流量有误差一般存在这么两种情况。 1、采用电磁、超声波、多普勒等现场一次表带远传4~20毫安的流量计或者通过二次流量积算仪积算后再通过4~20毫安传到DCS的,如果DCS显示和现场流量数据有误差一般可以从传输电缆信号干扰、量程是否一致、现场仪表显示数据和输出4~20毫安电流信号是否线性对应等方面找原因。简而言之,无论什么流量计,只有现场仪表工作正常,信号无干扰,DCS组态正确才能无误差。 2、如果现场采用的差压原理的流量计,比如孔板、喷嘴、V内锥,阿牛巴、威力巴等等截流装置,配套差压变送器测量差压数值后通过差压变送器的4~20毫安信号传送到DCS,这里需要注意的是,这个4~20毫安信号只是一个差压值,DCS要根据截流装置的流量积算书的公式写程序进行积算的,积算后的数值才是流量值,一般孔板通用公式是Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) 其中:C 流出系数; ε 可膨胀系数 Α 节流件开孔截面积,M^2 ΔP 节流装置输出的差压(Pa),; β 直径比 ρ1 被测流体在I-I处的密度 (kg/m3); Qv 体积流量(m3/h ),如果所测流量介质(比如蒸汽)的温度、压力有变化,那么还需要进行温压补偿,(比如蒸汽)介质密度是受温度和压力变化影响的,温压补偿的目的是计算变化的介质密度,DCS里可以直接调用介质的比容功能块,如果没有这个功能块可以进行自定义开发这个功能块,比容的倒数就是密度。这里面又涉及到了DCS功能块调用和自定义功能块的东西,不多复述。所以,采用截流装置测流量现场的差压数值不是实际的流量,需要DCS进行写公式积算,如果涉及到温度压力变化较大,还需要温压补偿。这样得出的数据才是实际的流量。 综上所述,一、现场流量计直接输出4~20毫安信号是仪表换算后的流量信号的,那就在流量计本身、传输干扰、DCS组态量程找原因。二、如果采用差压原理的截流装置测量流量的,DCS需要进行积算和温压补偿,积算和补偿后的数据才是流量数据。

    赞(13)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

关于流量计现场与dcs误差怎么解决
 
2017-04-14 11:38:56 546 1
二次元测量与游标卡尺的误差怎么解决
我用二次元测量仪器测量的结果和游标卡尺的结果为什么会有误差。
2009-11-23 16:34:28 592 1
压力变送器就地显示与DCS有误差,怎么处理
 
2014-01-08 00:54:34 271 2
关于现场设备与DCS硬接线方式和通讯方式的区别
 
2017-05-02 21:36:09 398 1
DCS world没有声音怎么解决
我在steam平台上下载的游戏,运行都正常,但是就是没有声音,整个游戏什么声音都听不到,检查了声音设置也都正常,求指导
2018-12-04 19:38:36 236 0
e h的ph计现场与dcs不一致怎么处理
 
2018-11-26 03:20:27 280 0
西门子440变频器现场手动电位器与远程自动dcs怎么切换
 
2013-12-09 12:17:30 1198 3
流量计现场与远传不一致的原因
 
2012-11-14 06:25:58 1389 3
孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?
 
2011-03-29 18:06:21 1227 3
流量计误差如何计算
流量计误差如何计算
2017-09-26 09:16:38 745 1
求助现场流量计校准方法
请问哪位朋友有工厂现场使用的各种流量计的校准方法。谢谢
2013-03-28 03:22:26 345 2
关于EJA流量计
EJA差压液位计传感器后边中间位置两个螺丝是做什么的... EJA差压液位计传感器后边中间位置两个螺丝是做什么的 展开
2012-07-30 05:52:07 374 3
DCS里,什么是现场I/O
我的工控知识很少,现在在自学DCS,请问什么是“现场I/O”
2011-07-14 00:05:55 286 5
DCS控制系统现场安装时有什么要求
 
2012-06-30 13:55:50 370 2
水泥荧光误差的解决
 
2016-04-26 07:44:51 481 1
压力变送器和压力表之间的误差较大,怎么解决?
 
2012-01-31 05:30:12 443 6
dcs怎么与电气专业进行数据通讯
 
2016-08-08 08:50:52 386 1
西门子PLC接收现场压力变送器信号 出现误差
现场压力变送器现场显示没有问题,但是信号输出到PLC模块确超过20ma用万用表量20.9。或者21ma变送器输出是4-20ma现场显示没有问题,说明不可能是满量程,而且满量程也不会超过20ma不知... 现场压力变送器现场显示没有问题,但是信号输出到PLC模块确超过20ma 用万用表量20.9。或者21ma 变送器输出是4-20ma 现场显示没有问题,说明不可能是满量程,而且满量程也不会超过20ma 不知道有遇到此类问题的没有。怎么解决 展开
2014-10-28 00:51:16 380 1
质量流量计现场累计和dcs会一致吗
 
2018-12-05 10:09:11 321 0
电磁流量计现场显示0 DCS有显示 为什么
 
2012-06-23 06:31:18 594 3

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题